NCM S7 findet keine Netzwerkkarte

chstad

Level-1
Beiträge
30
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
:icon_sad:

Hallo zusammen,

nach der Installation von Step 7 auf meinem neuen Notebook (Win XP) findet Step 7 keine Netzwerkkarte um über Ethernet programmieren zu können. Step 7 ist die Version 5.2 Prof. Hier ist das Optionspaket NCM Ethernet enthalten, was natürlich auch auf dem Notebook installiert ist.

Kann mir hierzu jemand weiterhelfen?
 
Ncm

Hallo,

- Netzwerkkarte im Laptop installiert, alles ok?
- PG/PC Schnittstelle, Weg über TCP/IP installiert/vorhanden?

V.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Netzwerkkarte ist OK.

Aber genau in der PG / PC Schnittstelle kann ich diese Schnittstelle nicht hinzufügen. Sie wird auch unter Installation gar nicht angezeigt.
 
-

Hallo,
Installieren von ProtokollenInstallieren von Protokollen


  1. Wenn Sie in der Liste "Auswahl" den Eintrag " ISO Ind. Ethernet" für das Protokoll "SIEMENS Industrial Ethernet (ISO)" oder den Eintrag " TCP/IP" für das Protokoll "TCP/IP (RFC1006)" ausgewählt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:
      • Nach Betätigen der Schaltfläche "Installieren -->" erscheint der Windows-Netzwerkinstallationsdialog.
      • Wenn Sie noch keine Netzwerkkarte installiert haben, müssen Sie zuerst eine Netzwerkkarte mit Hilfe der Schaltfläche "Hinzufügen..." installieren. Wurde bereits eine Netzwerkkarte installiert, können Sie mit den folgenden Punkten fortfahren.
      • Nach dem Betätigen der Schaltfläche "Hinzufügen..." wählen Sie aus der Liste "Netzwerkkomponententyp auswählen" das Listenelement "Protokoll" aus, und betätigen Sie die Schaltfläche "Hinzufügen...". Das Dialogfeld "Netzwerkprotokoll auswählen" erscheint auf dem Bildschirm.
  2. Wenn Sie das Protokoll "SIEMENS Industrial Ethernet (ISO)" installieren möchten, wählen Sie aus der Liste der "Hersteller" "SIEMENS AG" aus, und selektieren Sie das "SIEMENS Industrial Ethernet (ISO)"- Protokoll. Wenn Sie das Protokoll "TCP/IP" (RFC1006) installieren wollen, wählen Sie aus der Liste der "Hersteller" die Firma "Microsoft" aus, und selektieren Sie das Protokoll "TCP/IP".
      • Damit die Einstellungen wirksam werden können, werden Sie in einem Dialogfeld aufgefordert, Ihr PG beziehungsweise Ihren PC neu zu starten..
      • Nach dem Neutstart Ihres PG/PC haben Sie noch die Möglichkeit, mit "PG/PC-Schnittstelle einstellen" mit Hilfe der Schaltfläche "Eigenschaften..." das soeben installierte Protokoll zu parametrieren.
Weitere Informationen zu den Windows-Netzwerkinstallationsdialogen finden Sie in der Windows-Dokumentation von Microsoft. (Siemens Hilfe)

Wenn im Auswahl für Installieren die Einträge fehlen, dann stimmt was nicht mit der Installation von Step 7.

V.
 
Zurück
Oben