Hallo zusammen,

Ich hab nen Problem und weiß nicht wie ich das in der SPS programieren muss und zwar hab ich einen Stempel der auf einen Gegenstand drückt welcher sich mit zunehmender Kraft durchbiegt. Zum Messen der Durchbiegung habe ich einen Ultraschall Sensor mit 4-20 mA an meiner SPS angeschlossen. Jetzt habe ich nur das Problem, das der Sensor bei 60 mm seinen Nullpunkt hat, ich aber gerne möchte das der Nullpunkt dort ist wo der Stempel auf dem Gegenstand aufliegt z.B. bei 120 mm (der Abstand kann varrieren).

Ich hoffe das ist verständlich geschrieben. Wenn nicht bitte nachfragen.

Mfg
Carsten
 
Hallo,
hoffentlich hast Du eine CPU22X, sonst geht es nicht, konnte es leider nicht testen in groben Zügen müßte es aber funktionieren.
 

Anhänge

  • analog.rar
    2,1 KB · Aufrufe: 47
Hallo,
Hier nochmal die Formel: (((Eingangswert*(Länge/Endwert der EM235))-Offset))/jetztzige Verfahrlänge)*Endabstand
Einganswert = der Wert der aus der EM235 kommt int
Länge = Länge ist der Bereich in der dein Sensor arbeitet z.B. 60mm-300mm = 240mm
Offset = deine 60mm
jetzige verfahrlänge=endabstand - dein neuer nullpunkt
Endabstand = z.B. 200mm soweit reicht dein Sensor
Ein Teil der Werte kannst Du auch direkt als Real eingeben.