Probleme mit FB15 PUT in S7-300

Habe es jetzt schon dreimal rutergeladen und dearchiviert und das alte Projekt ersetzen lassen.
Immernoch 1 in beiden Verbindungen!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Any-Pointer

Ich bezweifle immer noch, daß sich "PUT" in PLCSIM simulieren läßt.
Aber eine weitere Ungenauigkeit: die Parameter ADDR_1 und SD_1 sollen Any-Pointer sein.
Code:
// lokaler M0.1 -> remote M0.1

      CALL  FB    15 , DB15
       REQ   :="DB200".DBX0_0
       ID    :=W#16#1
       DONE  :="DB200".DBX0_1
       ERROR :="DB200".DBX0_2
       STATUS:="DB200".DBW2
       ADDR_1:=[COLOR="red"]P#M 0.1 BOOL 1[/COLOR]           //Zeiger auf remote Ziel-Daten
       SD_1  :=[COLOR="red"]P#M 0.1 BOOL 1[/COLOR]           //Zeiger auf eigene Quell-Daten

// oder lokales MB0 -> remote MB2

      CALL  FB    15 , DB15
       REQ   :="DB200".DBX0_0
       ID    :=W#16#1
       DONE  :="DB200".DBX0_1
       ERROR :="DB200".DBX0_2
       STATUS:="DB200".DBW2
       ADDR_1:=[COLOR="Red"]P#M 2.0 BYTE 1 [/COLOR]          //Zeiger auf remote Ziel-Daten
       SD_1  :=[COLOR="red"]P#M 0.0 BYTE 1[/COLOR]           //Zeiger auf eigene Quell-Daten
Gruß
Harald
 

Anhänge

  • FB15 Parameter.gif
    FB15 Parameter.gif
    25,1 KB · Aufrufe: 22
Zuletzt bearbeitet:
Ich bezweifle immer noch, daß sich "PUT" in PLCSIM simulieren läßt.
Aber eine weitere Ungenauigkeit: die Parameter ADDR_1 und SD_1 sollen Any-Pointer sein.
Code:
// lokaler M0.1 -> remote M0.1

      CALL  FB    15 , DB15
       REQ   :="DB200".DBX0_0
       ID    :=W#16#1
       DONE  :="DB200".DBX0_1
       ERROR :="DB200".DBX0_2
       STATUS:="DB200".DBW2
       ADDR_1:=[COLOR="red"]P#M 0.1 BOOL 1[/COLOR]           //Zeiger auf remote Ziel-Daten
       SD_1  :=[COLOR="red"]P#M 0.1 BOOL 1[/COLOR]           //Zeiger auf eigene Quell-Daten

// oder lokales MB0 -> remote MB2

      CALL  FB    15 , DB15
       REQ   :="DB200".DBX0_0
       ID    :=W#16#1
       DONE  :="DB200".DBX0_1
       ERROR :="DB200".DBX0_2
       STATUS:="DB200".DBW2
       ADDR_1:=[COLOR="Red"]P#M 2.0 BYTE 1 [/COLOR]          //Zeiger auf remote Ziel-Daten
       SD_1  :=[COLOR="red"]P#M 0.0 BYTE 1[/COLOR]           //Zeiger auf eigene Quell-Daten
Gruß
Harald

Danke Harald
Aber funktioniert genauso wenig. Laut Siemens sind keine Pointer notwendig.
Ich glaube wirklich, dass PUT in PLCSIM nicht zu simulieren sind.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Thema hat sich erledigt. Ich habe mit dem Siemens Support gesprochen. Eine Simulation mit PLCSIM und dem FB15 PUT ist momentan noch nicht möglich.
 
Zurück
Oben