Betriebsstundenzähler / Wartungsintervalle

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Alles klar ich habs jetzt ...vielen Dank nochmal.

Ich glaube ich werde mir jetzt mal angewöhnen mehr in AWL zu programmieren in FUP hat er das nicht richtig angezeigt :grin:

mit der Flankenauswertung hab ich es nämlich schon versucht in FUP *peinlich peinlich* :)
 
Paule ich habe geschrieben z.Bsp.

War eigentlich nur zur Erklärung gemeint.Nicht als Sekundenimpuls.

Mir ist schon klar, dass da kein Sekundenimpuls generiert werden kann, sondern nur ein 2sekunden Impuls.

Aber Danke .:ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ne Gerhard,
wollte Dich nicht verbessern.
Habe jetzt echt gerade einen Hänger.

Taktmerkerbyte von CPU z.B.: MB 0 dann ist Merker 0.5 Sekundentakt

Wie lange ist der denn High?
1 Sekunde High und 1 Sekunde Low geht ja nicht.
Oder ist er so lange High bis der Merker 0.0 wieder aktualisiert wird, sprich 100 Millisekunden.
Aber wie lange ist dann der Merker 0.0 High?
 
Ne Gerhard,
wollte Dich nicht verbessern.
Habe jetzt echt gerade einen Hänger.

Taktmerkerbyte von CPU z.B.: MB 0 dann ist Merker 0.5 Sekundentakt

Wie lange ist der denn High?
1 Sekunde High und 1 Sekunde Low geht ja nicht.
Oder ist er so lange High bis der Merker 0.0 wieder aktualisiert wird, sprich 100 Millisekunden.
Aber wie lange ist dann der Merker 0.0 High?



Bit 5 entspricht 1Hz ..d.h. 0,5sec high und 0,5sec low also eine Periodenzeit von 1sec
 

Anhänge

  • Taktmerker.JPG
    Taktmerker.JPG
    12,5 KB · Aufrufe: 200
Zurück