Hallo Ihr,

habe ein Panel PC 477 und möchte von diesem eine Verbindung auf eine CPU 3.. oder 4.. jeweils aufbauen, ohne das ich inder jeweiligen CPU irgendetwas projektieren muss (abgesehen von den DBs auf die ich zugreife).

Gibt es hierfür eine Möglichkeit?

Gruß Fabix
 
Jo. Wenn du z.B. WinCC Flexible installierst, kannst du eine Visu erstellen mit der du auf die DBs in den SPS zugreifst ohne auf der SPS was einzurichten!
 
Jo. Wenn du z.B. WinCC Flexible installierst, kannst du eine Visu erstellen mit der du auf die DBs in den SPS zugreifst ohne auf der SPS was einzurichten!

Naja ... aber den Verbindungsweg von Flex zur SPS muss natürlich schon irgendwo projektiert sein (NetPro). Das heißt, dass alle Steuerungen in der NetPro (zumindestens) des Visu-Projektes bekannt sein müssen.

Gruß
Larry
 
Naja ... aber den Verbindungsweg von Flex zur SPS muss natürlich schon irgendwo projektiert sein (NetPro). Das heißt, dass alle Steuerungen in der NetPro (zumindestens) des Visu-Projektes bekannt sein müssen.

Gruß
Larry

Also mit flex gehts auch ohne Netpro, man kann ja in flexible die gewünschte Ziel IP bzw DP/MPI Adresse eigeben. Nur Routing ist dann nicht möglich!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Verbindung

Hallo zusammen,

es geht um reine SPS Kopplung also S7 zu S7 kein Flexible oder sonstiges

Also als konkretes Beispiel
1. PC 477 mit SoftSPS verbinden zu CPU 315
2. PC 477 mit SoftSPS verbinden zu CPU 315 PN

Das ganze so das die Systemdaten der CPU 315 nicht neu geladen werden müssen. Also ohne Einrichtung einer Verbindung über NetPro oder dergleichen.

Gruß Fabix
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo zusammen,

es geht um reine SPS Kopplung also S7 zu S7 kein Flexible oder sonstiges

Also als konkretes Beispiel
1. PC 477 mit SoftSPS verbinden zu CPU 315
2. PC 477 mit SoftSPS verbinden zu CPU 315 PN

Das ganze so das die Systemdaten der CPU 315 nicht neu geladen werden müssen. Also ohne Einrichtung einer Verbindung über NetPro oder dergleichen.

Gruß Fabix

Mhmm

Wie hängen den die 315er SPSen am PC? per MPI? Dann könnte es über X_PUT, bzw X_GET gehen.

Ansonsten, S7Verbindung vom PC (SoftSPS) zu den 315en einrichten und daten über PUT/GET transferieren, sollte glaub auch möglich sein ohne NetPro in die 315 zu laden!
 
Hallo Fabix,

wie Jochen schon schrieb: ein paar mehr Details Deines Aufbaus wären hilfreich. Danach richtet sich, welche Verbindungen möglich sind.
* Wie ist der Panel PC 477 mit den CPUs verbunden (MPI, Profibus-DP, Ethernet)?
* Steckt an den CPUs ein CP (343-1, 342-5 oder CPU-integrierte Schnittstelle)?
* Deine "SoftSPS" ist eine was ??? (WinAC RTX Version ...)?
( * Läuft auf dem Panel PC 477 eine HMI/RTX? )

Stichwort: einseitig projektierte Verbindungen mit Put/Get, nur auf dem Panel PC 477 zu programmieren.
Sind aber durch den Protokoll-Overhead etwas langsam, vor allem, wenn die Datenbereiche in der Ziel-CPU nicht zusammenhängen.

Welche Verbindungstypen/Protokolle werden standardmäßig von den S7-300/400 CPUs und den CPs unterstützt?
CPU-CPU Kommunikation mit SIMATIC Controllern (Kompendium)
Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Verbindung

Hi,

sorry klar,

Wie ist der Panel PC 477 mit den CPUs verbunden?
Immer als Ethernet-Netzwerk ausgeführt
Steckt an den CPUs ein CP?
Klar. Typ alles was möglich ist, bei jeder Anlage unterschiedlich je nach Kunde und Geld.
Deine "SoftSPS" ist eine was?
WinAC RTX Version - die jeweils aktuellste
Läuft auf dem Panel PC 477 eine HMI/RTX? - das ist nicht relevant da es rein um die Kopplung zwischen der SoftSPS und der lokalen SPS geht.

Stichwort: einseitig projektierte Verbindungen mit Put/Get, nur auf dem Panel PC 477 zu programmieren.
Sind aber durch den Protokoll-Overhead etwas langsam, vor allem, wenn die Datenbereiche in der Ziel-CPU nicht zusammenhängen
In der Ziel CPU sind jeweils 2 DBs vorhanden einer zum auslesen einer zum schreiben mehr nicht.

Gruß Fabix
 
Hi,

sorry klar,

Wie ist der Panel PC 477 mit den CPUs verbunden?
Immer als Ethernet-Netzwerk ausgeführt
Steckt an den CPUs ein CP?
Klar. Typ alles was möglich ist, bei jeder Anlage unterschiedlich je nach Kunde und Geld.
Deine "SoftSPS" ist eine was?
WinAC RTX Version - die jeweils aktuellste
Läuft auf dem Panel PC 477 eine HMI/RTX? - das ist nicht relevant da es rein um die Kopplung zwischen der SoftSPS und der lokalen SPS geht.

Stichwort: einseitig projektierte Verbindungen mit Put/Get, nur auf dem Panel PC 477 zu programmieren.
Sind aber durch den Protokoll-Overhead etwas langsam, vor allem, wenn die Datenbereiche in der Ziel-CPU nicht zusammenhängen
In der Ziel CPU sind jeweils 2 DBs vorhanden einer zum auslesen einer zum schreiben mehr nicht.

Gruß Fabix

Wie dir PN/DP schon geschrieben hat, brauchst du eine einseitig projektierte S7 Verbindung!

http://support.automation.siemens.c...objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW

Dann Datenaustausch über "PUT" bzw "GET" FC/SFC
 
Verbindung einrichten - Danke

Hallo,

die einseitige S7 Verbindung war das was ich suchte. Danke für eure Hilfe.

Gruß und Guten Rutsch

Fabix
 