Hallo zusammen,
heute ist ein seltsames Problem aufgetaucht. Bei einer unserer Anlagen sollte eine Hardwareänderung vorgenommen werden( Erweiterung um AI Card)
Die Anlage ist eine S7 CPU 315-2DP,
der Ausbau FM350 Counter,
AI2x12bit,
AO2x12bit
4x DI32xDC24V am Bus hängen
drei ET`s 200 mit IM153-1 2x DO16xDC24V/0,5A
IM153-1 DI16xDC24V
DO16xDC24V/0,5A

IM153-1 DI32xDC24V
DO16xDC24V/0,5A
AI8x12Bit
DP/DP Koppler 2 Bytes Ausgang,
5 x 4Bytes konsistent
2 Bytes Eingang
Das Übersetzen der Anlage im Hardware Editor ist ohne Fehler, die Systemdaten konnten problemlos geladen werden.
Nun das eigentliche Problem, im Simatic Manager ist der Lade Button Grau wenn der Baustein-Container markiert ist.
Die Bausteinkonsistenz Prüfung ist ohne Fehler.
Ein Laden von Bausteinen ist uns somit nicht mehr möglich, online kann geändert werden und /oder angeschaut weren.

Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?:confused: Das gleiche Phänomen ist auch bei dem vorabgesichertem Programm, ohne die gewünschte Hardwareänderung.
Ein Zugriffsschutz ist nicht eingestellt, die Schutzstufe ist 1 (kein Schutz) der Betrieb steht auf Testbetrieb

Für "sachdienliche Hinweise" zur "Ergreifung" des Übel's sind die ratlosen Betroffenen dankbar.

vorab Danke und und ein schönes WE:ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Step7- PCS7

:TOOL:Yeah,

Du bist unser Held, leider hatte ich irgendwie scheinbar nicht die richtigen Suchbegriffe gehabt, daher meine Frage.

Der Link ist ein 1000% Treffer, DAS war unser Problem.:idea:

1000 Dank und schönes WE
 