Hallo Leute,
ich habe ein Problem ich finde das SCALANCE W744-1 (6GK5744-1AA30-2AA0) nicht im HW-Katalog.
Ich habe Step7 Versionsstand 5.4.5 und habe alle HW-Updates runtergeladen und installiert.

Laut Siemens Homepage steht es auf Lieferfreigabe!
Wieso finde ich es nicht??

Gruß Timo
 
Wieso findest du das nicht ... weil du das Handbuch nicht gelesen hast, ganz einfach.

Da steht:
Hinweis
Die Geräte SCALANCE W744-1PRO und W744-1 können nicht als PNIO-Device eingesetzt werden.
Also hat das Ding in der HW-Konfig auch nichts verloren.