Uhrzeit in DB schieben

bastler

Level-1
Beiträge
254
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich habe im DB32 ein Datum und eine Zeit liegen. Nun möchte ich mit dem FC3 D_TOD_DT die Zeit und das Datum zusammenfügen und im Date_And_Time-Format auch in den DB32 ab Adresse 30 ablegen.

Call "D_TOD_DT
IN1:= DB32.dbw20 //Datum
IN2:= DB32.dbd24 //Zeit
RETVAL:= ??????

Egal was ich bei RETVAL eintrage, ich bekomme immer einen Syntaxfehler. Was muß ich denn bei RETVAL eintragen.
Kann es sein, das ich erstmal in eine lokale Variable schreiben muß und dann per SFC20 in den DB schieben muß?
Im Forum habe ich einiges gefunden, aber ich habs noch nicht so richtig verstanden. Bitte seit gnädig zu mir!:ROFLMAO: Danke schon mal für eure Hilfe.

MfG
bastler
 
Hi,

das einfachste einen Datenbaustein anlegen und in diesem eine Variable vom Typ Date_and_time.

Wichtig dem DB einen Symbolischen Namen verpassen. z.B. DB_Daten

Jetzt kannst Du an den RETVAL z.B. "DB_Daten".VAR_DT schreiben.

Gruss Daniel
 
Hi,

siehe Bilder.

DB_Daten.jpg

OB1.jpg

PS: Mach den AWL Editor mal zu bzw. den Baustein in dem der FC3 aufgerufen werden soll, danach noch mal probieren.

Gruss Daniel
 
Zurück
Oben