Simulator Step7

-Melanie-

Level-1
Beiträge
31
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hätte da mal eine allgemeine Frage,
Ist es möglich mit dem Simulator Telegrammverkehr zu testen?
Bsp. Simulator auf einem PC Laufen lassen über Ethernet mit einem anderen PC zu verbinden.
 
Hallo,

ich hätte da mal eine allgemeine Frage,
Ist es möglich mit dem Simulator Telegrammverkehr zu testen?
Bsp. Simulator auf einem PC Laufen lassen über Ethernet mit einem anderen PC zu verbinden.

Welche Telegramme?
Wenn du IP Pakete überprüfen, lesen und protokollieren willst, dann ist wireshark ein gutes Stichwort


bike
 
Soo mal genauer was ich möcht

Ich möchte mit einer CPU 315-2DP und einer CP 343-1 über SEND/RECV Daten verschicken und Empfangen da ich keine Test SPS habe (wie üblich :-( )würde ich den Datenverkehr gerne testen ich weiß nur nicht wie.
 
Hallo,

Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen.

Ich habe jetz mal den Versuch gestartet mit der laufenden Simulation und NetToPLCSim auf meinem Rechner und mit Herkules auf einem anderen Rechner Send/Recv zu testen .... funzt nicht...warscheinlich kann das gar nicht funktionieren aber vielleicht weiß jemand besser bescheid wie ich....
 
Ist es möglich mit dem Simulator Telegrammverkehr zu testen?
Wie kann eine Kommunikation zwischen zwei CPU-Baugruppen simuliert werden?
Welche Komponenten werden von S7-PLCSIM V5.4 mit SP3 nicht unterstützt?
Wie kann die Peripherie mit dem Simulationsprogramm S7-PLCSIM getestet werden?

Ich möchte mit einer CPU 315-2DP und einer CP 343-1 über SEND/RECV Daten verschicken und Empfangen da ich keine Test SPS habe (wie üblich :-( )würde ich den Datenverkehr gerne testen ich weiß nur nicht wie.
Den CP343-1 simuliert PLCSIM nicht, FC5 "AG_SEND" und FC6 "AG_RECV" werden in der Simulation wohl nicht funktionieren.
Um die Kommunikation zu testen, würde ich folgendes probieren (ich habe es noch nicht ausprobiert):
* mir ein extra Testprojekt machen mit 2 CPU 315-2DP und Kopplung über Profibus oder 2 CPU 315-2PN/DP in der HW-Konfig
* dann die Kommunikationsbausteine FB12 "BSEND" / FB13 "BRCV" (oder FB14 "GET" und FB15 "PUT") verwenden (aus Standard Library > Communication Blocks)
* 2 PLCSIM-Instanzen auf einem PC benutzen
Falls die 2 PLCSIM-Instanzen nicht miteinander kommunizieren, dann würde ich statt der FB die gleichnamigen SFB probieren (aus Standard Library >
System Function Blocks). Möglicherweise muß man dann S7-400-CPU in HW-Konfig stecken (z.B. CPU 414-2DP oder 414-3PN/DP).

Harald
 
Telegrammverkehr mit PLCSIM über nettoplcsim zu einem anderem PC aufbauen?

Hallo,
ich habe einen ähnlichen Fall wie Melanie oben beschreibt und zwar folgendes:

Ich möchte mit PLCSIM von einer CPU 412-2 PN Daten empfangen und verschicken zu einem PC-Programm auf einem anderem Rechner.
Test-Umgebung:

PC1:

PC2:
  • PC-Programm für Telegrammverkehr

PLCSIM Test-Programm, nettoplcsim und PC-Programm wurde entsprechend konfiguriert jedoch funktioniert es nicht.

Frage: Ist es überhaupt möglich einen Telegrammverkehr mit PLCSIM über nettoplcsim zu einem anderem PC aufzubauen?
 
Zurück
Oben