Komisches Problem mit ET200L DIs

RMA

Level-1
Beiträge
400
Reaktionspunkte
24
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir machen gerade eine Erweiterung an eine bestehende Anlage und unter anderem kommen 2x ET200L 16DI/16DO dazu (6ES7133-1BL01-0XB0).

Alles in HW-Konfig sieht OK aus mit keinen Fehler im Online-View aber wenn wir im Programm die Eingänge Online beobachten lesen alle FALSE obwohl ungefähr die hälfte TRUE sind - die LEDs an den Modulen leuchten.

Der Siemens Hotline (jetzt bis Montag dicht ohne den letzten versprochenen Rückruf, natürlich) hat hilflos als ersten vorgeschlagen ET200L und V5.5 geht nicht, aber doch, es geht an eine andere Anlage seit einigen Monaten, obwohl der Programmierer errinert sich an ähnliche Probleme kann sich leider nicht an die Lösung errinneren. Nächster Vorschlag war DP-Adresse muss entweder 17 oder 33 sein (! - laut Handbuch 1 - 99 sind möglich), hat natürlich auch nicht geholfen.

Ich habe das Gefühl das Problem ist wahrscheinlich irgend welche Kleinigkeit - nur, bekanntlich, denkt man an die erst sehr spät.

Die Anlage soll nächste Woche wieder laufen deswegen wäre ich für jede Hilfe mehr als dankbar!

Weiteren Infos:

Um zu kontrollieren ob die Anzeige in beobachten richtig war oder nicht, habe ich eine der ET200Ls auf eine falsche DP-Adresse umadressiert. Danach konnte ich im Programm immer noch Online gehen und beobachten ohne dort irgend eine Fehlermeldung zu kriegen. Im Diagnostic Puffer dagegen war der fehlerhafte Zugriff zu sehen. Nachdem ich die Adresse wieder korrigiert hatte waren die Fehlermeldungen im Diag.-Puffer weg.

Also, die Daten werden übertragen aber irgendwie sind sie nicht korrekt.

Wie ich im Titel sagte - komisch!
 
Zuletzt bearbeitet:
Wir machen gerade eine Erweiterung an eine bestehende Anlage und unter anderem kommen 2x ET200L 16DI/16DO dazu (6ES7133-1BL01-0XB0).

Alles in HW-Konfig sieht OK aus mit keinen Fehler im Online-View aber wenn wir im Programm die Eingänge Online beobachten lesen alle FALSE obwohl ungefähr die hälfte TRUE sind - die LEDs an den Modulen leuchten.
Das kommt mir bekannt vor.
Ergebnis war, bei den Modulen die ich im Lager hatte konnte man zwar schön die Adresse einstellen aber sie wurde nicht übernommen.
Mit Erreichbare Teilnehmer konnte ich das Modul mit der falschen Adresse finden.
Stellungnahme von Siemens:
Fehler ist bekannt Module werden auf Kulanz ausgetauscht obwohl ich die schon eine weil auf Lager hatte.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ist interessant zu hören, werde ich morgen kontrollieren.

Das gesagt, es fällt mir gerade ein, wenn die Adresse nicht übernommen worden wäre, würde ich dann immer noch die fehlerhafte Zugriffe im Diagnostik-Puffer sehen und die sind weg.

Ich hätte auch sagen sollen, dass die ETs hängen direkt an den DP-Port eines 315'er CPU, nicht an eine CP. Wenn ich mich nicht täusche, solte ich die Eingänge direkt adressieren und lesen können ohne DP_READ benutzen zu müssen - oder mache ich da einen Denkfehler?
 
Hallo,

das sollte schon passen.

Mir schwirrt da was durch den Kopf, daß irgendwelche Geräte erst beim nächsten Hochlaufen die neue Profibusadresse übernehmen.

War die ET schon mal spannungslos?



MfG
 
Mir schwirrt da was durch den Kopf, daß irgendwelche Geräte erst beim nächsten Hochlaufen die neue Profibusadresse übernehmen.

Ja, und die ET200L gehört dazu, aber nach einer halber Stunde oder so hatten wir auch daran gedacht. Wie gesagt, seit dem wir die Adresse richtig eingestellt haben gibt es keine Fehler mehr im Diagnosepuffer.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Problem gelöst

Das Problem war in erster Linie irreführende Einleitungen auf den Beipackzettel. Dann war der arme Elektriker auch nicht gerade geholfen dadurch, dass der Teil heißt zwar ET200L 16DI/16DO aber die erste 16 Terminals sind für die Ausgänge!

An alle die sich Gedanken bzw. Vorschläge gemacht haben, vielen Dank!
 