Hi,

Und zwar wollte ich fragen ob jemand weiß oder wie es funktioniert Quittierte Meldungen vom HMI(Bedienpult weg zu bekommen) im PLC wird das Bit mit 0 angezeigt meldung ist aber trozdem vorhanden.

Toutch Panel KTP 400 Steuerung 1214C.
Was mache ich falsch oder hat von euch auch schon mal einer dieses Problem gehabt.

Danke
 
Hallo,

Eigenschaft der Meldezeile/Fenster öffnen.

Anzeige bei anstehenden Meldungen = ja.

Anzeige bei unquittierten Meldungen = Nein
 