Hi.

Ich hab bereits über die Forensuche versucht Hilfe zu finden konnte aber keinen Beitrag auf meinen Übertragen.
Bisher habe ich auch leider keinerlei Erfahrung mit Fernwartungen.

Ich versuche via Modem meines Dell Latitude eine Verbindung mit einer sich in Duisburg befindlichen CPU eine Verbindung aufzubauen.
Das einwählen mithilfe der Siemenssoftware "Teleservice V6.1" ins Modem funktioniert, soweit ich es beurteilen kann, da der Status auf "Online" wechselt.

Die CPU ist dann via TSA II (Profibus) mit einem Modem vor Ort verbunden.

PG/PC Schnittstelle ist auf Profibus konfiguriert. (einzigster MAster am Bus, Adresse 0)

Nun verusch ich über den Simatic Manager mittels "erreichbare Teilnehmer" eine Verbindung aufzubauen.
Nun erhalte ich aber immer die Mitteilung, dass der PC keine Verbindung zum Automatisierungsgerät aufbauen kann.

MAche ich was falsch oder liegt das Problem eher an der CPU?

Danke schonmal fürs Durchlesen.


LG der_Schmuu
 
Hallo,

die PG/PC-Schnittstelle auf die Teleservice-Adapter Schnittstelle einstellen.

(V)ernwartung via TeleService Simatic

Eindeutig zu viel Veltins im Spiel :D

1. Kontrolle ob Teleservice eine Verbindung herstellt hat, zu erkennen am unteren Bildschirm durch "ONLINE"
2. PG/PC-Schnittstelle auf "TS-Adapter", nicht "TS-Adapter IE" einstellen und die Einstellungen prüfen! Es sollte auf "Modemanschluß" stehen nicht auf "Direktanschluß" und das richtige Modem sollte ausgewählt sein.
3. Ist im Projekt ein Netzzugang (PG/PC-Station) projektiert? Die dortigen Einstellungen prüfen. Wenn Du keine PG/PC-Station hast, ist das auch gut!
 
(V)ernwartung via TeleService Simatic

Eindeutig zu viel Veltins im Spiel :D
Ohweh... dabei trink ich gar kein Veltins... :-D



1. Kontrolle ob Teleservice eine Verbindung herstellt hat, zu erkennen am unteren Bildschirm durch "ONLINE"

Also das Fenster im Programm "Teleservice" zeigt mir Online an.

2. PG/PC-Schnittstelle auf "TS-Adapter", nicht "TS-Adapter IE" einstellen und die Einstellungen prüfen! Es sollte auf "Modemanschluß" stehen nicht auf "Direktanschluß" und das richtige Modem sollte ausgewählt sein.

Japp ist auch gemacht.

3. Ist im Projekt ein Netzzugang (PG/PC-Station) projektiert? Die dortigen Einstellungen prüfen. Wenn Du keine PG/PC-Station hast, ist das auch gut!

Eine ist vorhanden, allerdings auf einem anderen Profibus strang.

EDIT: Ok ich hab jetzt grad mitgeteilt bekommen das an dem Modem die LEuchten für Sammelfehler, BUS-Fehler und DC3V leuchten...
dann wirds wohl daran liegen das ich keine Verbindung aufbauen kann.
 