4DMU an 2DMU S7-300 betreiben?

blackedition

Level-2
Beiträge
20
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

mal wieder eine Frage :)
Ist es möglich einen 4DMU (Energiezähler mit Wirkleistungsausgang (analog 4-20mA)) an einem 2DMU Eingang der S7-300 zu betreiben?
Der Zähler hat eine Hilfsenergie 400V 3AC 50 Hz.

Karte umstecken bzw im Hardware Manager neu parametrieren und auf 4DMU ist unter gar keinen Umständen möglich. :-(

Vielleicht kennt jemand eine nette Schaltung, bzw. ist es vielleicht mit einem Trennverstärker möglich? Z.B. Knick Varitrans P27000 F1?

Danke schön,
Thomas
 
Hi Thomas,

also direkt anklemmen geht definitiv nicht!
Da würden dann 2 Stromtreibenden Quellen gegeneinander arbeiten ... das gibt nur Mist im Analogwert!
Einzige möglichkeit wäre eine Bürde zu "simulieren" bzw nen passiven Analogausgang am Zähler zu haben bzw. über Trennverstärker zu erzeugen.

So wie sich das liest müsste der Trennverstärker das können ... ansonsten weiß ich von P+R das die Umsetzer von 4-20mA auf Bürde haben.

Grüße,
Martin
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... ich würde hier dann auch zu einem Trennverstärker tendieren.
Bestimmt hat auch z.B. Phoenix Contact (siehe oben im Banner) dazu etwas Schönes im Sortiment ...

Gruß
Larry
 
Was haltet ihr davon?

+ des Messgerätes auf - Analoginput und
- des Messgerätes auf Masse der SPS-Karte

...scheint zu funktionieren...???
Drahtbruch wird nicht mehr erkannt, Werte leben auch, sind auch durchaus im plausiblen Bereich.
 
Zurück
Oben