Problem mit Analogeingang S7-200

Latz

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich muß eine Ultraschall-Füllstandsanzeige "Endress & Hauser Prosonic FMU 860" auf den Analogeingang des EM235 einer S7-200 legen.

Das Ausgangssignal des Messzumformers ist 4-20mA.

Soweit kein Problem und alles auch richtig verkabelt.

Wenn ich nun am Messumformer die Simulation des Analogausgangs aktiviere ändert sich leider der Wert des Eingangs an der SPS nicht! :shock:

Egal ob 4 oder 20mA der Wert bleibt immer gleich.

Hab noch einen anderen 4-20mA Sensor an der SPS und dieser funktioniert ohne Probleme.


Da noch ein zweiter baugleicher Messumformer vorhanden ist hab auch schon diesen getestet mit dem gleichen Ergebniss.

Was mache ich falsch?
 
Ich tippe auf einen Verdrahtungsfehler:

da:

1. Ein anderer Sensor tut
2. Es unwahrscheinlich ist das zwei Sensoren des gleichen Types defekt sind

Vielleicht kannst du mit der "Simulation" nicht umgehen, bau doch den Sensor mal ein, und gucke was dann passiert!

Grüße

Marcel
 
Das AEW steht bei ca. 19300.

Verdrahtung ist defintitiv richtig. DIP-Schalter sind auch richtig konfiguriert.

Sensor wurde auch schon im Realbetrieb getestet und das Ergebnis ist das selbe.

Ich glaube mittlerweile es hat etwas damit zu tun das der Stromausgang am EH Messumformer mit einem Kommunikationswiderstand von 250Ohm auch als serielle Schnittstelle genutzt werden kann.

Das EM235 hat doch intern auch einen 250Ohm Widerstand zur Strommessung, oder?

Kann dies zu einem Fehler führen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann auch sein, das es sich hier um eine 2Draht, oder 4Draht problem handelt!
Was hast du für ein e Karte? ist die Karte richtig konfiguriert? ist vielleicht die Glättung eingeschalten?
Manche Baugruppen haben an der Seite einen Würfel um 4Draht einzustellen! was ich vermute das dieser Sensor eine externe Spannungsversorgung hat und aktiv 4-20mA herrausbringt!
Damit hatte ich auch schon Problem! Test es mal aus!
 
Hallo nochmal,
also das AEW bei 19300, das ist recht viel (für 4mA), wo geht der hin wenn Du den Kanal abklemmst? Der Widerstand ist meines Wissens nach 250 Ohm. Hast Du den Modul abgeglichen?

Gruß
Mario
 
@A.Mattes

Konnte es gerade auf der Anlage nachmessen. Der Sensor gibt das Signal tatsächlich aktiv aus.

Mußte tatsächlich auf 4-Draht umdrahten und nun klappt es! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. :wink:

Vielen Danke an alle!
 