Step 7 Analogwertverarbeitung

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke. Das Systemhandbuch habe ich schon. Das heißt ich nehme einen Vergleicher, indem ich das digitalisierte Eingangssingnal mit (-1037) vergleiche und dann eine Störmeldung ausgebe? :eek:ops
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lad dir mal das Systemhandbuch für die 1200er herunter. Dort gibt es eine Tabelle mit den Werten des Eingangswortes für die verschiedenen Strom- und Spannungswerte.
Die Analogwertdarstellung ist bei der 1200er aber genauso wie bei der 300/400er.

Wenn du den Eingang als 4..20mA konfiguriert hast, bekommst du bei 4mA den Wert 0 und bei 20 mA den Wert 27648.
Eine Stelle im Eingangswort hat also die Wertigkeit 16mA / 27648 Digits = 0,5787 µA / Digit

3,4 mA sind 0,6 mA unter 4 mA, also 0,6 mA / 0,5784 µA / Digit = 1037 Digits.
Wenn dein EW < -1037 dann ist der Strom unter 3,4 mA.

Noch mal kurz zu dieser Umrechnung. Man hat also 4...20 mA, was 16 mA sind. Laut Buch gilt ja: 4 mA = 0 Digits und 20 mA= 27648 Digits. Wenn ich jetzt einen Eingangsstrom von 16 mA habe, bekomme ich doch 27648 oder gibt mir diese Umrechnung nur an, wie groß die Abweichnung von 4mA bzw. 20 mA ist? Bin jetzt irgendwie durcheinander, denn in einem Buch habe ich soetwas gesehen:

Digitalwert= 27648/16mA * Eingangsstrom - 27648/4mA , alos jetzt für einen Eingangsbereich 4-20mA
 
Zurück
Oben