Step 7 Profibus DP Koppler

Paul

Level-2
Beiträge
929
Reaktionspunkte
239
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen
Eine unserer Anlagen soll mittels DP-Koppler mit einer anderen Anlage "verheiratet" werden.

Leider ist der Koppler ziemliches Neuland für mich.
Es sollen 16 Byte konsistent geschrieben und 16 Byte konsistent gelesen werden.

Kann ich dazu einfach die SFC14 und SFC15 benutzen?

Eine Struct mit jeweils Zugriffsbreite 16 Byte in einem DB anlegen
Anfangsadresse aus der HW-Config und beides ran an den SFC14 / SFC15.
Sollte doch eigentlich gehen, oder was meint Ihr dazu.

Ich kann das leider nicht vorher testen, und vor Ort soll es, wie immer, Ratz Fatz gehen.

Ach ja fast vergessen
Step7 Classic
CPU 315er
DP Koppler 6ES7 158-0AD01-0XA0
GSD-Datei SI0 18070.GSG


Vielen Dank schon mal im Voraus
 
So geht es.
Ein tipp am Rande, mache den Bereich größer.
Was nicht benutzt wird kostet nicht wirklich etwas, aber wenn der Kunde einmal Blut geleckt hat, dann will er meist mehr :ROFLMAO:


bike
 
Ich sag's ja nur aus eigener Erfahrung. Ich hatte mal so einen Fall, glaube sogar mit einen Siemens DP/DP-Koppler älterer Version. Man bekommt u.U. keinen Hinweis beim Projektieren, keine Fehlermeldung und die Kommunikation geht einfach nicht. Man sucht sich einen Wolf.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
.
Ich sag's ja nur aus eigener Erfahrung. Ich hatte mal so einen Fall, glaube sogar mit einen Siemens DP/DP-Koppler älterer Version. Man bekommt u.U. keinen Hinweis beim Projektieren, keine Fehlermeldung und die Kommunikation geht einfach nicht. Man sucht sich einen Wolf.

Hallo Onkel D.,

die SFC´s sollten dann schon eine Fehlerinformation rausgeben.

Gruss
 