Hi an alle,

ich hab mal ne ganz banale Frage! Ich hab hier ne S7 315-2DP und hab ein Programm das ich testen möchte. Da mir hier keine Ein-/Ausgabemodule zur verfügungstehen möchte ich das PEW im Format Word mit einer Stat Variable über einen DB simulieren. Simuliert werden sollen 4-20mA. Wie sieht da das PEW bei 0mA, 4mA, xmA (z.B.12) und 20mA aus?!
Ich steh grad auf dem Schlauch!

Dankeschön

Gruß dougie
 
Unabhängig von der Einstellung in der HW-Konfig,

der untere Wert des Signals ist immer 0, der obere immer 27648.

Einzige Ausnahme sind Temperatur Eingänge, da steht im PEW mit einer oder zwei Kommastellen die Temperatur (meistens).

Mfg
Manuel
 
Noch ein wenig weiter ausgeholt,

Einstellung HW-Konfig 0-20 mA : 0 = 0 mA ; 27648 = 20 mA
Einstellung HW-Konfig 4-20 mA : 0 = 4 mA ; 27648 = 20 mA


...

Alle zwischenwerte ergeben sich durch simplen Dreisatz.

Mfg
Manuel
 