TIA TIA V16 - Simulation über CP1542-5

Wusel

Level-2
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo allerseits,

ich habe hier ein TIA V16 Projekt mit CPU1511C-1PN mit einem CP1542-5 als Profibus Master.
Als HMI wird ein TP1200 Comfort verwendet, das über Profibus mit dem CP1542-5 spricht.

Da die Hardware nicht auf dem Schreibtisch liegt, möchte ich verschiedene Dinge simulieren.
Der Zugriff auf die CPU mit PLCSIM funktioniert. Es wird aber keine Verbindung zum simulierten TP1200 aufgebaut.

Die PG/PC Schnittstelle wird automatisch auf PLCSIM.TCPIP.1 eingestellt.
Ein Umstellen auf PLCSIM.PROFIBUS.1 bringt leider keinen Erfolg.

Hat jemand eine Idee, ob das in dieser Konfiguration überhaupt funktioniert und wenn ja, wie?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also 1511C und TP1200 werden beide simuliert.
Wenn PG/PC Schnittstelle auf PLCSIM.PROFIBUS.1 eingestellt ist, kommst du online mit die 1511C ?

@ChristophD, warum meinst du es wird nicht funktionieren ?

@Wusel, warum eigentlich Profibus. 1511C und TP1200 haben ja Ethernet anbord. Wegen den Abstand zwischen PLC und HMI ?
 
Zurück
Oben