Schon mal mit Reset probiert ?

Hallo,

die 928B hat verhält sich manchmal bei neue gesteckter peripherie so.
Ich fasse erstmal zusammen:
1. CPU 928 B, nur E/As im ZG
2. Nach Urlöschen wird das gesamte Programm übertragen, passt auch ins RAM
3. Einprozessorbetrieb, d.h. DB1 nicht vorhanden
4. Start der CPU mit STOP / RUN ?
5. Wenn im OB 1 NW 1, vor dem ersten Zugriff aufs PAE/PAA beendet wird, geht die CPU in RUN
6. Sobald auf E oder A zugrgriffen wird geht die CPU mit ADF in STOP.

Es könnte sein das es schon funktioniert wenn die CPU resettet wird, die 928B aktualisiert die E/A-Konfiguration nämlich nur bei einem Reset.
Also: Unteren Kippschalter nach oben, auf RESET, und dann am besten 2-3 mal von RUN auf STOP und zurück schalten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Sache mit der Ladereihenfolge bei der 928B ergklärt sich ganz einfach.
Die CPU hat einen internen Speicher (nennt sich DB-Ram) in dem nur Datenbausteine abgelegt werden können. Leider werden die DBs nicht automatisch ins DB-Ram geladen sondern erstmal dahin wo noch Platz ist. Erst wenn der normale Arbeitsspeicher voll ist werden weitere DBs im DB-Ram abgelegt, aber eben nur DBs. Möchte ich andere Programmteile laden, dann sagt die CPU nein danke ich kann nicht mehr. Läd man hingegen zuerst das Programm und dann die DBs paßt alles rein. Um dem ganzen etwas vorzubeugen habe ich in solchen Fällen immer im OB 20 einen Aufruf des OB 254/255 der die ganze Sache bei jedem Neustart bereinigt.
 
Hallo spz,

das Problem mit dem Speichermangel hatte ich bisher noch nicht, aber Deine Erklärung ist nachvollziehbar. Dazu habe ich noch auf der Homepage des grünen Riesen unter der Beitrags-ID 142371 eine elegantere Lösung als OB254/255 gefunden.

Gruss
Question_mark

PS : Eigentlich wollte ich den direkten Link hier einstellen, aber das funktionierte nicht richtig.
 
Erst einmal schönen Dank für eure Hilfe

Bin jetzt für 14 Tage in Kiew

Melde mich danach nochmal hier

Gibt ja doch noch jede Mege S5er

Danke nochmals
sonnige Grüße
Wilhelm
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute

Nachdem etwas doch länger dauernden Einsatz in der Ukraine möchte ich mich mich bei euch bedanken. Der Fehler mit der Addressierung lag nun eindeutig daran das mein Kollege die Karten nicht mit Plus sondern mit minus beschaltet hatte nach dem Umbau.
DB 0 klar darf nicht im PG sein warum üerträgt mir IBH diesen Baustein habe einige Stunden damit verbracht diese Steuerung wieder in Betrieb zu nehmen..
Euch noch nen schmausigen Abend
Schönen Dank für eure Hilfe
Sonnige Grüße
Wilhelm
 
Zurück
Oben