Step 7 Anfängerfrage, AWL, Ein- & Ausgänge benennen

sk123

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich bin neu in der Materie und vlt. kann mir jemand weiter helfen.

Wie kann ich für die AWL Ein- oder Ausgänge Namen zuweisen, so dass ich in der AWL mit Nammen arbeiten kann?

Beispiel: E0.1 ist Ventil1 mit der Bezeichnung VE1

U VE1
U VE2
.
.
.

ich möchte bei späteren Änderungen nicht die Ganze Liste ändern müssen.

vielen Dank im Voraus!
 
rechts klick auf den Ein- / Ausgang, "Symbol bearbeiten". Namen vergeben und auf OK klicken.

oder in der Datei Symbole im Programmordner alles eintragen.

Was meinst du mit späteren änderungen? Ändern sich die Eingänge für das Ventil?
 
ja super danke.

ja die ändern sich noch, da mir die genaue Beschaltung noch fehlt.
Dann würde ich aber dringend raten auf symbolische Programmierung um zu stellen.
Die Standardeinstellung bei Step 7 ist absolut Adress-bezogen.

Heißt wenn du jetzt eine Zeile Mit U VE1 (A1.0) schreibst, dann in der Symboltabelle die Adresse von VE1 auf A10.0 stellst und den Baustein öffnest, dann hast du U A1.0 (Ohne Symbol) da stehen. Die Adressen werden in dieser Einstellung priorisiert. Wenn du in der Tabelle das Symbol änderst, z.B. VE1 auf VE37, dann hast du im Baustein U VE37 stehen.

Wenn du auf symbolische Programmierung umstellst erfolgt das ganze umgekehrt.
U VE1 (A1.0) -> Adresse von Symbol VE1 auf A10.0 geändert -> U VE1 (A10.0) im Programm.
U VE1 (A1.0) -> Symbol VE1 auf VE37 geändert -> U VE1 bleibt zwar erhalten, wird aber als Fehler markiert da das Symbol nicht mehr gefunden wird.

Einstellen kannst du das in: Simatic Manager/Rechtsklick auf Bausteinordner/Objekteigenschaften/Operandenvorrang.
 
Zurück
Oben