Step 7 Zeitschaltprogramm

point_system

Level-1
Beiträge
65
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe SPS-Experten,

für mein Projekt möchte ich ein Zeitschaltprogramm fertigen, indem 3 Zeitintervalle pro Tag zu definieren sind, ohne sich die Intervalle zu überlappen. Kann jemand mir helfen?

Viele Grüße
Point
 
Ja da hätte ich was.Aber da musst du ja gar nix mehr denken?
Du müsstest den Programmcode in den OB 1 kopieren.
Die Bausteine musst du halt in dein programm übernehmen.

Dann hättest du Stunden/Minuten in Int-Format.(absolut).Liegen in einem DB

Dann 3 Vergleicher für die 3 Zeitintervalle mal 2.

also

im FUp gäbs dann 2 Vergleichsbefehle(Stunden/Minuten mit aktueller Zeit vergleichen Merker setzen und dito rücksetzen
Und das 3 mal.
 
Du hast zum auswerten der Uhrzeit über die Systemzeit einige möglichkeiten:

RD_SYS_T = liest die Aktuelle Systemzeit aus (was deinem zwecke dienlich sein dürfte)
WR_SYS_T = überschreibt die aktuelle Systemzeit (bedenke die Winterzeit)
RMT = Betriebsstundenzähler

Beim auswerten der ausgegebnenen Formate ist die Siemens Hilfe ganz nützlich. Bausteine und Datentypen sind dort aufgeführt.
 
Hi zusammen,
OSCAT ist voll mit Datumsfunktionen !

LG
Shrimps

Upps, ebenfalls auf altes Datum reingefallen...
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben