Hallo,
ich habe folgendes Problem: Sobald ich eine Hardwarekonfiguration an eine S7-300 übertrage und diese wieder von STOP in den RUN-Zustand wechselt, schaltet ein von der SPS angesteuerter Leistungsschalter aus. Der Leistungsschalter reagiert auf einen Einschalt- und einen Ausschaltimpuls der SPS.
Ich vermute das vor dem ersten Programmzyklus und der Bildung des Prozessabbildes der Eingänge zuerst das Prozessabbild der Ausgänge gebildet wird und an die Ausgänge ausgeben wird.
Ist es möglich die Ansteuerung der Ausgänge auch während des Stopzustandes der SPS aufrechtzuerhalten bzw. solange aufrechtzuerhalten bis der erste Programmzyklus wieder abgearbeitet wurde?
Oder kennt jemand vielleicht eine bessere Lösung?
Gruß
Anger
ich habe folgendes Problem: Sobald ich eine Hardwarekonfiguration an eine S7-300 übertrage und diese wieder von STOP in den RUN-Zustand wechselt, schaltet ein von der SPS angesteuerter Leistungsschalter aus. Der Leistungsschalter reagiert auf einen Einschalt- und einen Ausschaltimpuls der SPS.
Ich vermute das vor dem ersten Programmzyklus und der Bildung des Prozessabbildes der Eingänge zuerst das Prozessabbild der Ausgänge gebildet wird und an die Ausgänge ausgeben wird.
Ist es möglich die Ansteuerung der Ausgänge auch während des Stopzustandes der SPS aufrechtzuerhalten bzw. solange aufrechtzuerhalten bis der erste Programmzyklus wieder abgearbeitet wurde?
Oder kennt jemand vielleicht eine bessere Lösung?
Gruß
Anger