Vipa 214-DP

Stonecold

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mahlzeit,
Ich versuche verzweifelt eine Vipa 214-DP zu konfigurieren, diese hat noch folgende Karten gesteckt: AI x 4, DE x 16, DA x 8, DA x 8.

Das Problem an der Sache, ich würde die Ein und Ausgänge gerne auf andere Bereiche legen, z.B. die Eingänge auf EW124-125.
Jedoch nach dem Übertragen ignoriert die CPU meine Angaben völlig!
Die EA's bleiben weiter bei EW0...
Beim Vipa Support meinte Sie ich solle die SlaveAdr der Vipa auf 1 setzen, wenn ich das jedoch tue bekomme ich die SPS gar nicht mehr in den Runzustand...

Hoffe hier kann mir jemand helfen....

Grüsse Stonecold
 
Hallo Stonecold,

ich weiß jetzt nicht welche CPU Sie genau haben.
Natürlich ist es möglich die EA-Adressen so zu belegen wie Sie das haben wollen. Sie sollten die HW-Konfiguration wie im HowTo beschrieben durchführen, sie folgenden Link:

ftp://ftp.vipa.de/support/Howtodo/deutsch/howto - sys200V HW Konfiguration.pdf

Falls Sie nicht klar kommen bitte nochmal bei der Hotline: 09132 / 744-114 anrufen und den vipaner_112 verlangen.


mfG. vipaner_112
 
Zurück
Oben