Hallo zusammen,

ich brauch eine Laufmeldung der SPS.

Gibt es einen Baustein, wo man diese Meldung abgreifen kann?

Ich muss einen Ausgang setzten wenn die SPS gestört ist oder halt nicht im RunModus steht!

MfG
Basti
 
Setze doch einfach in deinem Programm einen Ausgang immer = 1.

Un A0.0
S A0.0

Wenn die Cpu in Stop geht wird dieser Automatisch auf = 0 gesetzt.
Falls du unbedingt ein 1 Signal brauchst, schließe an den Ausgang einfach ein Relais mit Öffner- Kontakt an.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wird beim Abschalten denn nicht jeder Ausgang abgeschalten? EInfach einen auf Dauer setzen, wenn die SPS stoppt, geht er aus...

Oder meinst du jetzt was anderes?

--> okay, ich war zu langsam!
 
Also nochmal kurz zum Verständniss!

Ich muss eine Lampe ansteuern. Diese muss beim Lampentest angehen und wenn die SPS im Stop Modes ist!
 
Ich hab jetzte einfach einen Merker negiert.

UN M50.0
U "LampenTest"
= A0.0

Wie wird der Merker 50.0 denn wenn die SPS auf Stop geht?
 
Da hast du wohl einen kleinen Denkfehler!

Wenn die Cpu in Stop geht wird das Programm nicht mehr bearbeitet!
Wenn du das mit dem Lampentest machen willst musst du das mit
Klappertechnik machen. Mit der SPS kannst du da garnichts mehr machen. Die hat dann Pause :ROFLMAO: .

Was das mit dem Lampentest noch für ein Sinn macht wenn die Cpu in Stop steht verstehe ich aber nicht? :confused:
Ich hätte da andere sorgen!!!
 
Vom Prinzip her versteh ich das! Nur wenn ich bei PLCSIM auf Stop gehe bleibt der Augang trotzdem noch gesetzt, ist das bei einer echten CPU auch? Oder fällt der Ausgang ab wenn die CPU auf Stop steht!
 
Vom Prinzip her versteh ich das! Nur wenn ich bei PLCSIM auf Stop gehe bleibt der Augang trotzdem noch gesetzt, ist das bei einer echten CPU auch? Oder fällt der Ausgang ab wenn die CPU auf Stop steht!

Morgen

Nimm dir eine richtige CPU und Teste es

Wie das Wort schon sagt ist PLCSIM ein simulator und macht nicht alles zu 100% gleich wie eine S7.


Ja die Ausgänge gehen auf NULL wenn die CPU im STOPP steht außer die Ausgangskarte ist kaputt ( übrigens dies sollte in allen unterlagen ziemlich auf den ersten paar seiten stehen ist eins von denn ganz wichtigen sachen )
 
Auch mal ne Lösung..

Du kannst im OB1 den Parameter : OB1_SCAN_1
auswerten. Dann kannst du das Byte auswerten und für das aufschalten auf diverse Bits benutzen.

B#16#01: Abschluß des Neustarts (Warmstarts)
B#16#02: Abschluß des Wiederanlaufs
B#16#03: Abschluß des freien Zyklus
B#16#04: Abschluß des Kaltstarts
B#16#05: Erster OB 1-Zyklus der neuen Master-CPU nach Master-Reserve-Umschaltung und STOP des bisherigen Masters

im OB1 stehen auch andere tolle sachen Siehe Hilfe S7.
Beispiel:
Code:
      L     #OB1_SCAN_1 //Wertübernahme nach MW10
      T     MW10

      L     MW10
      L     1
      ==I   
      =     M20.0  //erster Anlaufimpuls der CPU

      L     MW10
      L     3
      ==I   
      =     M20.1  //CPU ein
 
Zuletzt bearbeitet: