Flankenmerker in FB immer TRUE

Reto

Level-1
Beiträge
158
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Ich habe ein Netzwerk, welches eine Negative Flanke erzeugt und anschliessend diese auswertet. Der Merker ist jedoch immer TRUE.

Vieleicht sollte ich noch anmerken, dass es sich um einen FB handelt und der Merker eine TEMP-Var ist.

Hat einer eine Idee, wieso das sein könnte?

Danke im Voraus
Reto
 
Temp-Variablen existieren nur innerhalb des Bausteines. Der Temp-Speicherbereich (= Lokaldaten) wird von anderen nachfolgenden Bausteinaufrufen überschrieben.
 
Kurze Antwort: Ja.

Hier zur Erläuterung kurz die Hilfe, die man bei Siemens zu den einzelnen Lokaldatentypen bekommt:

Daten, statisch (STAT)
Statische Daten sind Lokaldaten eines Funktionsbausteins, die im Instanz-Datenbaustein gespeichert werden und deshalb bis zur nächsten Bearbeitung des Funktionsbausteins erhalten bleiben.

Daten, temporär (TEMP)
Temporäre Daten sind Lokaldaten eines Bausteins, die während der Bearbeitung eines Bausteins im Lokaldaten-Stack (L-Stack) abgelegt werden und nach der Bearbeitung nicht mehr verfügbar sind.
 
Zurück
Oben