-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe ein Problem zu einer Förderbandsteuerung.
Vereinfacht habe ich ein 300m Band und nachfolgend ein drehrichtungsänderbares Reversierband mit welchem ich Teile, die nicht auf die normale Halde gefördert werden sollen, aussortiert werden.
Der Bediener soll an der Anlage sobald er ein Teil sieht, welches aussortiert werden soll, einen Taster betätigen und dann soll nach einer bestimmten Zeit das Reversierband umstellen.
Soweit kein Problem. Jedoch wenn der Bediener innerhalb dieser bereits ablaufenden Zeit erneut drückt soll die laufende Zeit normal weiter ablaufen aber eine neue (gleich grosse) Zeit parallel laufen. Dieses Betätigen soll mehrfach ausgeführt werden können.
Also brauche ich eine Zeit die z.B. 90sek ist und mir mehrfach immer vom Betätigen des Einganges am Ausgang nach den 90sek ein Signal ausgibt.
ich habe ein Problem zu einer Förderbandsteuerung.
Vereinfacht habe ich ein 300m Band und nachfolgend ein drehrichtungsänderbares Reversierband mit welchem ich Teile, die nicht auf die normale Halde gefördert werden sollen, aussortiert werden.
Der Bediener soll an der Anlage sobald er ein Teil sieht, welches aussortiert werden soll, einen Taster betätigen und dann soll nach einer bestimmten Zeit das Reversierband umstellen.
Soweit kein Problem. Jedoch wenn der Bediener innerhalb dieser bereits ablaufenden Zeit erneut drückt soll die laufende Zeit normal weiter ablaufen aber eine neue (gleich grosse) Zeit parallel laufen. Dieses Betätigen soll mehrfach ausgeführt werden können.
Also brauche ich eine Zeit die z.B. 90sek ist und mir mehrfach immer vom Betätigen des Einganges am Ausgang nach den 90sek ein Signal ausgibt.
Zuletzt bearbeitet: