LOGO Analogsignalverarbeitung mit einer LOGO!

Niemur

Level-1
Beiträge
28
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

vielleicht mag mir mal jemand von euch auf die Sprünge bei folgender Aufgabe helfen:

Ich muss zwei 4...20 mA Signale auswerten. Das erste dürfte relativ simpel sein. Die 4...20 mA sollen skaliert auf 0...100% sein. Über die F1 (+) und F2 (-) Tasten eines TD's soll ein Limit eingestellt werden können, um dann bei erreichen des Limits einen Ausgang auf "high" zu schalten.

Das zweite Signal soll auf 0...100 Liter pro Stunde (l/h) skaliert werden. Über die F3 (+) und F4(-) Tasten des TD's soll ein Limit eingestellt werden können. Allerdings soll ein Ausgang auf "high" gesetzt werden, wenn eine bestimmte Literzahl geflossen ist. Der Einstellbereich des Limiters soll bei 0...999 Litern sein.

Mein Problem:
Analogsignalverarbeitung.

Meine Frage:
Welche LOGO! nehme ich denn da? (U vers.: 24V=)

Vielen Dank dafür, dass ihr euch meinen Kopf zerbrecht.

Gruß
Thoralf
 
Meine Empfehlung für die Hardware:

Logo 0BA8 Basismodul 12/24 RCE 6ED1 052-1MD00-0BA8.
Logo TDE (für 0BA8 ) 6ED1 055-4MH00-0BA1.

Das vorgeschlagene Basismodul verfügt über 4 Analogeingänge 0-10V. Um damit 4-20mA Signale einlesen zu können, muss du eine Trickschaltung einsetzen. Mittels eines Widerstands von 500 Ohm parallel zum Analogeingang wird dann ein Spannungsabfall von 2-10V erzeugt. Das würde dir aber das teure, zusätzliche Analogeingangsmodul AM2 ersparen.
Außerdem hat die 0BA8 einen integrierten Webserver, der dir ein virtuelles Logo-Display und ein virtuelles TDE-Display zur Verfügung stellt sowie deren Tasten. Damit könntest du dir auch das TDE ersparen.
Zum Logoprogramm mache ich dir noch etwas fertig.

Edit: Als Problem betrachte ich das Umsetzen von Liter pro Stunde in eine Literzahl. Besser wäre da ein digitaler Geber, welcher pro Impuls eine Literzahl vorgibt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, bei der Berechnung der Literzahl gebe ich dir recht. Das könnte etwas tricky werden. Vielleicht kann man den skalierten Analogwert sekündlich abtasten und die einzelnen Werte dann aufaddieren. Die Resetbedingung werde ich dann selber festlegen.
Der zur Zeit eingebaute Durchflussmesser hat auch einen Impulsausgang. Leider hat man bei der Errichtung der Anlage vergessen diesen zu verkabeln. Das Kabel nachträglich einzuziehen ist zu aufwendig und zu zeitintensiv.

Gruß
Thoralf
 
Das eigentliche Problem dabei ist, dass die Logo keine Gleitpunktarithmetik beherrscht und der Höchstwert bei der Arithmetik bei -32768 und +32767 liegt.
Bei Rechenvorgängen rechnet die Logo zwar intern in Gleitpunkt, gibt aber aus dem Block nur ein Festpunktzahl aus.

Beispiel:
Es fließen 20l/h. Das wären 20l/3600s = 0,005555555555l/s = 5,555555555ml/s. Sind dann aber in der Logo als Wert zum Aufaddieren 6ml.
Dann müsste man bei der Addition (wenn der Wert 1000ml erreicht) einen Übertrag auf den nächsten Zähler machen, nämlich 1l.

Ab wann soll denn erkannt werden, wann die Befüllung (oder was auch immer) läuft? Wenn eine Mindestmenge fliesst oder gibt es ein digitales Startsignal.
Dazu müsstest du noch ein paar Angaben machen.
 
Leider fehlen mir diese Angaben auch von meinem Kunden. Ist aber auch nicht so schlimm. Die "hübschmacherei" kann ich selber programmieren.

Gruß
Thoralf
 