-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich möchte gerne einen 500V Gebläsemotor an einem 400V Netz mit einem Frequenzumrichter betreiben.
Motordaten 1:
50Hz
500V
20,3A
2940/min
-290mbar
Motordaten 2:
60Hz
500V
20,4A
3540/min
-270mbar
Zurzeit läuft der Motor über den Frequenumrichter mit den Motordaten aus Variante 1, allerdings eben nur 400V. Bisher nimmt er lediglich ~11A auf.
Kann ich noch mehr Leistung rauskitzeln?
Mit Variante zwei fällt der Motor nach einer gewissen Zeit aus, wegen dem Thermistorschutz.
ich möchte gerne einen 500V Gebläsemotor an einem 400V Netz mit einem Frequenzumrichter betreiben.
Motordaten 1:
50Hz
500V
20,3A
2940/min
-290mbar
Motordaten 2:
60Hz
500V
20,4A
3540/min
-270mbar
Zurzeit läuft der Motor über den Frequenumrichter mit den Motordaten aus Variante 1, allerdings eben nur 400V. Bisher nimmt er lediglich ~11A auf.
Kann ich noch mehr Leistung rauskitzeln?
Mit Variante zwei fällt der Motor nach einer gewissen Zeit aus, wegen dem Thermistorschutz.