pobezhimov
Level-1
- Beiträge
- 3
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich hatte bei der Planung eines neuen Projekts Fragen zu der Absicherung des Smart Line Module S120.
Durch Programm SIZER habe ich folgende Smart Line Module ausgewählt: 250 kW 6SL3330-6TE35-5AA3.
Laut Siemens Betriebsanleitung und SIZER Programm muss einen Lasttrennschalter 3KF5363-0MF11 von 630 A installiert werden.
Die Smart Line Module mit 250 kW benötigt, weil die Spitzenleistung zu hoch ist.
Aber nach Energiebedarf (war berechnet auch durch SIZER) benötige ich nur 56,4 kW aus dem Netz, also ca. 100A.
Daher möchte ich max. 160A als SITOR-Sicherung für das S120-Antriebssystem und 200A 3VA-Leichtunsschalter für den allgemeinen Schaltschrankschutz verwenden. Dann ist mit der Selektivität alles in Ordnung.
Anbei Fotos von SIZER-Berechnung.
Kann ich 160A als Sicherung des S120 verwenden oder spricht etwas dagegen?
ich hatte bei der Planung eines neuen Projekts Fragen zu der Absicherung des Smart Line Module S120.
Durch Programm SIZER habe ich folgende Smart Line Module ausgewählt: 250 kW 6SL3330-6TE35-5AA3.
Laut Siemens Betriebsanleitung und SIZER Programm muss einen Lasttrennschalter 3KF5363-0MF11 von 630 A installiert werden.
Die Smart Line Module mit 250 kW benötigt, weil die Spitzenleistung zu hoch ist.
Aber nach Energiebedarf (war berechnet auch durch SIZER) benötige ich nur 56,4 kW aus dem Netz, also ca. 100A.
Daher möchte ich max. 160A als SITOR-Sicherung für das S120-Antriebssystem und 200A 3VA-Leichtunsschalter für den allgemeinen Schaltschrankschutz verwenden. Dann ist mit der Selektivität alles in Ordnung.
Anbei Fotos von SIZER-Berechnung.
Kann ich 160A als Sicherung des S120 verwenden oder spricht etwas dagegen?