WinCC Alarm-Control-Feld zeigt keine Alarme/Meldungen

Isowaechter

Level-2
Beiträge
10
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe ein WinCC 7.0 Projekt, welches mir keine Alarme im Alarm-Control-Feld anzeigt. Die Alarme werden durch blinken der Symbole (Ventile, Motoren usw. auf den .pld) richtig angezeigt.
Im Variablem-Haushalt werden die Online-Werte auch richtig angezeigt.
Die Alarme haben ein mal funktioniert. In der Historie tauchen sie auch noch auf, nur die aktuellen Alarme werden nicht mehr angezeigt.


Ich betreiben die Fehlersuche in einer VM mit PLCSim dort werden mir weder bei dem aktuellen Projekt noch bei einem älteren Back-up-Projekt Alarme oder Meldungen angezeigt.


Folgende Dinge habe ich bereits versucht:


- Neues Alarm-Control-Feld erstellt, um evtl. Filter auszuschließen
- zuletzt hinzugefügte Alarme im aktuellen Projekt wieder gelöscht
- Neuen Alarm erstellt
- Back-up-Projekt ohne Änderung gestartet

- Antwort von Siemens-Support getestet



1)
- Projekt auf dem Master und Standby deaktivieren/schließen. Sicherungskopie der Projekte erstellen.

Die nachfolgenden Schritt 2-4 beziehen sich auf den Master Server.

2)
- Projekt öffnen
- Redundancy deaktivieren
- Serverdaten (Serverpackage) löschen
- Projekt schließen

3)
- temporäre Datenbanken und .dcf löschen (Die zu löschenden Daten/Files liegen im Projektordner und heißen: Projektname.dcf, PROJEKTNAMETLG.mdf, PROJEKTNAMETLG.ldf, ProjektnameAlg.mdf und ProjektnameAlg.ldf)
- Projekt erneut öffnen
- Redundancy wieder aktivieren
- Serverdaten (Serverpackage) neu erzeugen
- Projekt schließen

4)
- Projekt neu öffnen
- Runtime auf Master aktivieren
- Projekt schließen

5)
Project Duplicator anwenden um das Projekt auf den Standby Server zu übertragen

Wenn dies keine Abhilfe schafft, deaktivieren Sie mal das Redundancy Paket und überprüfen Sie ob die Alarme dann funktionieren.


Leider alles ohne erfolgt.

Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte ?


Vielen Dank
 
Welches Meldeverfahren wird denn eingesetzt?
Die Alarmlogging Runtime ist beim Start der Runtime angewählt und läuft auch, d.h. Prozess ist auch nicht abgestürzt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Welches Meldeverfahren wird denn eingesetzt?
Es werten Bitmeldungen und Systemmeldungen verwendet.

Die Alarmlogging Runtime ist beim Start der Runtime angewählt und läuft auch, d.h. Prozess ist auch nicht abgestürzt?

Alarmlogging Runtime ist auch im Reiter "Anlauf"der Rechnereinstellungen ausgewählt.
Eine Meldung das der Prozess abgestürzt ist bekomme ich nicht. Ob der Prozess ohne Meldung abgestützt ist, kann ich nicht sagen, da ich den Namen des Prozess im Taskmanager nicht kenne.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
auf deinem Testsystem kannst Du ja mal nen neues Projekt anlegen, und schaun, obs damit funktioniert.

Beim Produktivsystem, wo geht das Alarmcontrol nicht? Auf den Clients oder direkt auf den Servern, bzw. gehts auf beiden Servern nicht?

Gruß.
 
auf deinem Testsystem kannst Du ja mal nen neues Projekt anlegen, und schaun, obs damit funktioniert.

Dies habe ich bereits versucht und ein neues Projekt mit einem Alarm angelegt. Es hat ohne Probleme funktioniert.



Beim Produktivsystem, wo geht das Alarmcontrol nicht? Auf den Clients oder direkt auf den Servern, bzw. gehts auf beiden Servern nicht?

Die Server sind mit mehren Steuerungen verbunden. Jede Steuerung hat eine Meldegrupppe im Alarmlogging. Die Alarme von einer Steuerung werden nicht angezeigt, die anderen funktionieren.
In der VM hingegen werden keine Alarme mehr angezeigt. Egal von welcher Steuerung.

Damit habe ich zwei Probleme

1: Keine Alarme von ALLEN Steuerungen in der VM

2: Keine Alarme von EINER Steuerung

Damit ich Problem Nr.2 lösen kann, muss ich zunächst Nr. 1 lösen. Dies sollte nur an der VM liegen und nicht am Projekt selber (z.B. das irgendein Windows Dienst fehlt).

Das Problem Nr. 2 liegt denke ich am Projekt .
 
Servus,

auch wenn das Thema schon älter ist, muss ich das noch mal aufgreifen.
Ich habe ein ähnliches Problem.

WinCC in V7.3

diverse Bit Meldungen schon nach gepflegt, die auch laufen.

Jetzt haben ich noch drei neue Meldungen, die auch schon im Variabelenhaushault ihren wechsel vollziehen, aber keinen Alamr triggern...

Wurde hier den eine lösung gefunden?

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn nur die drei neuen Meldungen nicht funktionieren, sieht es nach einer fehlerhaften Konfiguration aus. Oder auch Zuordnung in eine Alarmklasse oder einer anderen Feld-Eigenschaft die im Alarm-Control das du zur Anzeige verwendest ausgeblendet wird.

Wenn überhaupt keine Meldungen funktionieren, könnte es an einem nicht laufenden Task liegen, wie oben beschrieben.
 
So... eine richtigen Lösungsweg hab ich nicht.

Ich habe die meldungen neu angelegt die Runtime einmal neu gestartet und siehe da es funtioniert.
Ein nachverfolgbarer oder reproduzierbare weg wäre sicher schöner gewesen, aber gut...

Danke für den Support
 