Step 5 Analogwert einlesen

Sven.S

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe eine Frage zum Einlesen eines Analogwertes. Und zwar lese ich ein Analogwert an einem PEW ein, und schiebe ihn in ein DW. Der Nennbereich der Karte ist vermutlich 2048 Digits.
Nun wird aber im Programm vom Rohwert zunächst 512 Digits abgezogen, was ich mir nicht so recht erklären kann.:confused: Ich vermute eine Anpassung an das Eingangssignal 0(4)-20 mA.
Ich habe mal den betreffenden Teil des Programmes herausgeschrieben:

L PEW 212
SRW 3
L KF+512
-F
T DW 27
L KF+0
>=F
SPB M201
L KF+0
T DW 27

Vielen Dank im Voraus:D
 
Beim Einlesen von 4-20mA in der S5 wurde üblicherweise so vorgegangen:
1. untere 3 Bits entfernen mit SRW 3 (sind Statusinformationen des Analogeingang)
2. 512 abziehen da der Wert 4-20mA in 512...2560 gewandelt wird / vorliegt
3. den verbleibenden Wert (0...2048) normieren auf die gewünschte Größe
 
Zurück
Oben