1- Lokal am Flowmeter zeigen sich negtive und positive Werte (-0.3, -0.1, 0.1, etc) obwohl ich nur die +RICHTUNG programmiert habe
Nur + Richtung ist für die Anzeige nicht parametrierbar, damit musst du wohl leben...
2-Ich habe die SPS-AI Karte an den MU vom Flowmeter angeschlossen
(AI+ = I & AI-=I+ dh die Versorgung kommt von der Karte).
Ich lese leider nur Schrott (0 mA statt 4 mA)
Wenn die Versorgung von der Karte sprich der S7-300 AI kommt, dann ist das absolut eindeutig I Passiv,
also hast du das ganze grundsätzlich falsch angeschlossen.
3- Soll ich warten bis das Wasser durch die Pipeline fließt oder es soll eigentlich auch so gehen um was gescheites zu lesen.
Hier sei auf den oben bereits erwähnten Simulationsmodus verwiesen,
wo du Hardware-Sachen auf jeden Fall unabhängig von tatsächlich vorhandenen oder nicht vorhandenen Durchfluss testen kannst.
4-Der Flowmeter hat eine 230 V AC Hilfsenergie.. ist das nur zum Einpeisen der Spule für den magnetisch-induktiven Durchflussmesser?
Damit wird der komplette Messumformer versorgt, diese Versorgung ist absolut esentiell,
aber offensichtlich aufgrund der Display-Anzeige auch vorhanden.