Codesys V2.3 TON Probleme

Emrah

Level-2
Beiträge
32
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPS Gemeinde,

ich bin dabei ein Programm für eine Förderbandanlage in einem Kieswerkzu zu erstellen. Es sind mehrere Bänder die bei Starten der Anlage in Zeit abständen anfahren sollen. Dazu benutze ich TON Bausteine. Zum Problem zu kommen, wenn die Anlage gestartet wird läuft als erstes die Frischwasspumpe an danach über TON Band14 aber da ist das Problem. Der macht nicht was es soll. Beim Timer3 läuft die Zeit nicht ab sondern nur StartTime.
Was mach ich Falsch?

Es wird in FUP programmiert und eine WAGO 750-890 Controller wird verwendet fals es relevant ist.

edit: Problem besteht immer noch wenn der UND Gatter vor Timer3 weg ist.

Danke schon mal für eure Hilfe
 

Anhänge

  • Hafner_codesys.png
    Hafner_codesys.png
    274,1 KB · Aufrufe: 32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
A7_7 ist die Verrieglung vom nächsten Band. Das soll dazu Dienen den vorher gehenden Schritt aus zu Schalten.
Timer1 und Timer2 Funktionieren komischerweise
 
Zurück
Oben