TIA Das Laden der Hardware-Konfiguration ist fehlgeschlagen (0020 40974 2 0)

Gh0st90

Level-1
Beiträge
16
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Zusammen,

beim Laden der Hardwarekonfiguration bekomme ich immer folgenden Fehler:

Code:
Das Laden der Hardware-Konfiguration ist fehlgeschlagen (0020 40974 2 0). Bitte überprüfen Sie den Diagnosepuffer der Ziel-Hardware.,23.07.2019,08:51:07

Weitere Informationen aus dem Diagnosepuffer:

Code:
Temporärer CPU-Fehler: Hardware-Konfigurationsfehler Parameter für IO-Device: 
Parametrierung der Zielkomponente abgewiesen
 Funktion abgebrochen, neue Anlaufsperre gesetzt: .. 
 - Parametrierfehler anstehend 


 IALOS11-----BS1---KFU1 / IALOS11-----BS1---KFU1 
  


Erweiterte interne Information: 16#F000A00E, 16#00000086, 16#DB810307, 16#00000000,16#00000000)


Code:
Bei der Auswertung der Konfigurationsdaten ist ein Fehler aufgetreten. Ein Anlaufhindernis wurde gesetzt.
Der Fehler tritt auf, wenn die Parametrierung (die teilweise abhängig von der Hardware und der Firmware-Version ist) inkompatibel oder nicht ausreichend kompatibel zu den gesteckten Baugruppen ist.
Behebung:
 Prüfen Sie, ob die Projektierungsdaten und/oder Baugruppenparameter der aktuellen Konfiguration entsprechen. Ändern Sie gegebenenfalls die Konfiguration und laden Sie sie erneut.
 Verwenden Sie projektierte Komponenten.
 Führen Sie ein Firmware-Update der betroffenen Baugruppen durch.


Hardware Komplett übersetzen funktioniert ohne Fehler.

SD Karte habe ich bereits über die CPU formatiert, hat leider nichts gebracht.

Die CPU hatte vorher in der Projektierung Version 2.5 und auf dem Tisch habe ich eine mit Version 2.6 stehen. Ich habe dann die Version in der Projektierung auf 2.6 hochgezogen. Muss man da vielleicht noch mehr machen? :/

Ich weiß echt nicht weiter was ich noch machen kann. Hoffe ihr könnt mir helfen.

Danke und Grüße
 
Moin Gh0st90,

der Titelpräfix "TIA" und die CPU-Versionen 2.5 und 2.6 implizieren, dass es sich um eine SIEMENS-Steuerung handelt.
Welche Steuerung denn genau und welche TIA-Version?
Hast Du die Hardware komplett übersetzt?
Passt die projektierte Bestellnummer mit der Bestellnummer Deiner CPU überein?

VG

MFreiberger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin MFreiberger,

ja, es handelt sich um eine Siemens Steuerung. Der genaue Typ lautet: CPU 1517F-3 PN/DP - 6ES7 517-3FP00-0AB0

TIA Version 15.1.

Bestellnummern passen überein und Hardware ist komplett übersetzt ohne Fehler.

Grüße
 
Moin,
Du könntest ja mal versuchen, deine Projektierung wieder auf 2.5 runterzuziehen und zu laden. Wenn das geht scheinen ja zumindest die Karte und die CPU intakt zu sein. Danach würde ich nochmal den Updater nach den neusten HSPs suchen lassen - vielleicht ist dort mal was schief gegangen.
 
Moin,

habe alle aktuellen Updates installiert.
Habe nun nochmal in der Projektierung die Version auf 2.5 geändert, danach die Hardware komplett übersetzt und versucht reinzuladen. Selber Fehler.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Handelt es sich bei dem Projekt um ein altes, migriertes Projekt? Sind noch andere Geräte in der Hardware projektiert bzw. kürzlich projektiert worden?
Vielleicht kannst du mal fix ein neues, leeres Projekt, nur mit einer 1517F anlegen und versuchen zu laden?
 
Es war mal ein TIA 15.0 Projekt. Dieses habe ich auf 15.1 hochgezogen und dann die Hardware neu projektiert. Und nun habe ich gestern die CPU bekommen und deshalb dann noch in der Projektierung die Version auf 2.6 hochgezogen.

Leeres Projekt reinladen funktioniert.
 
OK, das heißt doch erstmal - CPU und Karte sind i.O.!
Dann noch eine Frage. Hast du nach dem mirgrieren auch die Software aktualisiert?
Aktualisieren.jpg

ist jetzt ein Bild aus v14 (von v13 migriert) - sollte aber bei v15.1 (von v15 migriert) ähnlich laufen. Möglicherweise passt er dabei auch irgendwas in der Hardware-Konfig an.
 
dann bin ich leider langsam auch überfragt :confused:
eigentlich geht das relativ einfach mit dem hochziehen. Projekt migrieren, Hard- und Software komplett übersetzen, dann dieses Aktualisieren (siehe oben), wieder Hard- und Software komplett übersetzten, dann mit rechtem Mausklick auf CPU - Gerät tauschen, neue CPU auswählen wieder alles komplett übersetzen und gut ist ...
Klingt für mich eher so, dass irgendwas an deinem Projekt nicht ganz koscher ist. Wäre es denn für dich eine Lösung, ein neues Projekt anzulegen (das konntest du ja auch laden) und dann die Software vom Alten via Drag and Drop zu kopieren? Ist möglicherweise 10 Minuten aufwendiger, aber du kommst erstmal weiter. Alternativ halt ein Ticket bei Siemens eröffnen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

am Bus habe ich mehrere Teilnehmer Projektiert.
IM 155-6 PN/2 HF
SCALANCE X202-2P IRT
SCALANCE XC206-2 SFP
IPC477E 19"
SICK MicroScan3
SEW MOVIFIT FC
SCALANCE X201-3P IRT PRO
 
IALOS11-----BS1---KFU1
was ist das für ein gerät?

Du könntest jetzt nach und nach die Devices mal rausnehmen und schauen ab welchem es sich wieder laden lässt.

Gruß
Christoph
 
Das ist die CPU.

Ja, nur habe ich viele Eingänge und Ausgänge schon im Programm verknüpft. Muss ich dann die entsprechenden Netzwerke auch löschen oder gibt es eine einfachere Möglichkeit?
 
Danke für die ganzen Hilfestellungen, ich habe das Problem nun gefunden und lösen können.

In drei IM 155-6 PN/2 HF hatte ich normale DI / DO , F-DI und Motorstarter projektiert. Zwischen F-DI und Motorstarter habe ich ein 15mm Cover projektiert. Es muss aber ein 30mm Cover projektiert werden. Das 15mm Cover hat den Fehler ausgelöst....

Ich habe gerade das Verlangen meinen Kopf auf den Tisch zu hauen...:shock::lol:


Danke und Grüße
 