Weil ich von der Fremdfirma drei Blöcke à 32Byte kriege die aber eine Datenstruktur von einem Stamm sind. Nicht fragen wieso die wollten das so und wollten es nicht ändern , sonst hätte man in der tat wunderbar symbolisch arbeiten können.Wozu braucht man beim Einlesen mit DPRD_DAT "so ein gewurstel mit Serialize und ich weiss nicht wat
Muss man auch nicht, das Prozessabbild ist immer performanter weil die CPU das Managen tut. Und bei DPRD_DAT muss die Struktur gleich sein was bei uns ja zBsp nicht der Fall war (in 3 geteilt von Fremdfirma).Dann bräuchte man gar kein DPRD_DAT.
Kommunikations DB sind bei mir immer nicht optimiert. Alle anderen sind Optimiert (restlos)Warum wird die Struktur dann nicht im DB symbolisch abgebildet?
Wenn du mir sagst wo das geht, weil ich kanns nicht deaktivieren (wir verwenden wohl die reine GSD nicht das TIA HSP (weil hatten dicken Ärger mit dem, wenn die gegenseite andere TIA Versionen verwendet) => Ergo ist mir später aufgefallen das er die TIA HSP benutzt -_-Ah, man kann ein extra Datenstatusbyte aktivieren, muß aber nicht. Manchem reicht auch ein Bit im ersten Datenbyte.
Gruß
MCPC10
Zuletzt bearbeitet: