Hallo ins Forum,
ich hab da mal eine Frage zu einem Datenformat bzw. dessen Übertragung zu einem Proface Touchpanel.
Mein Temperaturistwert kommt von einem IFM Temperaturfühler (0-150°C = 0-10V) am PEW288 an.
Das PEW 288 skaliere ich ich mit dem FC105 auf ebenfalls 0 - 150.
Nun schiebe ich den Ausgang des FC105 in mein MD22, bis hierher funktioniert alles wunderbar, in der Vat
kann ich mein MD22 beobachten und sehe den skalierten Wert mit ich glaube 5 Nachkommastellen.
JETZT möchte ich den Wert an mein Proface Touchpanel übergeben und dort mit nur einer Nachkommastelle anzeigen.
Wenn ich das MD22 mit Round oder Trunc bearbeite habe ich immer nur die Ganzzahl ohne Komma, das würde im Grunde reichen
da mein Regler im OB35 ja mit den genauen Werten arbeitet, aber ihr wisst ja die Produktionsfuzzis fahren auf die
Werte nach dem Komma ab.
Mein Problem ist,dass das Proface nur Formate wie z.b DB00001 , DBW00022(kein DBD00022) akzeptiert, aber wie kriege ich da einen Wert
wie z.B 23,1°C rein? Komma bedeutet doch eigentlich immer Gleitpunktpunktformat und das ist immer in Doppelwörtern vorhanden,
und die akzeptiert mein Proface nicht.
Vielleicht kann mir jemand einen Denkanstoß geben.
Gruß
ich hab da mal eine Frage zu einem Datenformat bzw. dessen Übertragung zu einem Proface Touchpanel.
Mein Temperaturistwert kommt von einem IFM Temperaturfühler (0-150°C = 0-10V) am PEW288 an.
Das PEW 288 skaliere ich ich mit dem FC105 auf ebenfalls 0 - 150.
Nun schiebe ich den Ausgang des FC105 in mein MD22, bis hierher funktioniert alles wunderbar, in der Vat
kann ich mein MD22 beobachten und sehe den skalierten Wert mit ich glaube 5 Nachkommastellen.
JETZT möchte ich den Wert an mein Proface Touchpanel übergeben und dort mit nur einer Nachkommastelle anzeigen.
Wenn ich das MD22 mit Round oder Trunc bearbeite habe ich immer nur die Ganzzahl ohne Komma, das würde im Grunde reichen
da mein Regler im OB35 ja mit den genauen Werten arbeitet, aber ihr wisst ja die Produktionsfuzzis fahren auf die
Werte nach dem Komma ab.
Mein Problem ist,dass das Proface nur Formate wie z.b DB00001 , DBW00022(kein DBD00022) akzeptiert, aber wie kriege ich da einen Wert
wie z.B 23,1°C rein? Komma bedeutet doch eigentlich immer Gleitpunktpunktformat und das ist immer in Doppelwörtern vorhanden,
und die akzeptiert mein Proface nicht.
Vielleicht kann mir jemand einen Denkanstoß geben.
Gruß