Also grundsätzlich seh ich die Sache genauso wie @Larry Laffer . Mag sein, dass ich das anders formuliert habe, aber im Kern die gleiche Aussage.Und das hat ducati aus meinen Augen durchweg gemacht. Er ist immer nur Fachlich geblieben und hat konstruktive Kritik geäußert und viele Tipps mit auf den Weg gegeben, die ich bei meinem Chef ansprechen werde.
Es MUSS ein Dokument geben, wo drinnsteht, welcher PLr vom Drucksensor bis Türzuhaltung einzuhalten ist. Das betrifft dann die gesamte Kette.
Wenn Du dann "nichtgelbe" Sensorik/Bauteile/Software einsetzt, kann man das u.U. machen, dann MUSST DU aber nachweisen, dass der geforderte PL trotzdem erreicht wird. (Dieser Nachweis ist NICHT "ich habe doch nen Passwort auf der CPU"!)
Freiwillig wird das kein Mensch tun, sondern lieber für 1000€ nen SIL2 Drucksensor und ne gelbe AI-Karte kaufen...
Jetzt werd ich auch böse: ich würd vor allem dem Chef ne Schulung empfehlen, wenn er Dich mit dieser Aufgabe betraut hat