Hallo zusammen,
folgender Sachverhalt: Ich will an einer Anlage Drucksensoren nachrüsten. 5 sind verbaut 10 sollen es werden. Aktuell liefern die 5 Sensoren ein 0-10V-Signal. Laut Datenblatt können die Sensoren auch 4-20mA ausgeben. Die ET200-Station an dem die Sensoren angeschlossen sind, ist voll, der Schaltschrank ebenso. Nun meine Überlegung:
Aktuell sind die Sensoren an einem AI-Modul mit Spannungsmessung angeschlossen (6ES7134-4FB01-0AB0) dort können nur 2 Analogwerte verarbeitet werden. Ich würde diese gern durch AI-Karten mit Stromeingang ersetzen (6ES7134-4GD00-0AB0). Dort könnte ich 4 Analogwerte verarbeiten, dementsprechend den vorhandenen Platz effizient nutzen. Meine Frage:
Habe ich bei meiner Überlegung etwas übersehen, bzw. muss dabei noch etwas berücksichtigen?
Vielen Dank im Voraus
folgender Sachverhalt: Ich will an einer Anlage Drucksensoren nachrüsten. 5 sind verbaut 10 sollen es werden. Aktuell liefern die 5 Sensoren ein 0-10V-Signal. Laut Datenblatt können die Sensoren auch 4-20mA ausgeben. Die ET200-Station an dem die Sensoren angeschlossen sind, ist voll, der Schaltschrank ebenso. Nun meine Überlegung:
Aktuell sind die Sensoren an einem AI-Modul mit Spannungsmessung angeschlossen (6ES7134-4FB01-0AB0) dort können nur 2 Analogwerte verarbeitet werden. Ich würde diese gern durch AI-Karten mit Stromeingang ersetzen (6ES7134-4GD00-0AB0). Dort könnte ich 4 Analogwerte verarbeiten, dementsprechend den vorhandenen Platz effizient nutzen. Meine Frage: