FMS Verbindung S7-416 mit CP443-5 Basic <--> Kuhnke 680I Verbund Busfehler
Hallo,
wir haben eine FMS Kopplung zwischen einer S7-400 mit CP443-5 Basic und einem Kuhnke Verbund mit 680i am laufen.
Es kommt öfter zu Busfehlern, lief noch nie wirklich rund.
Meine Vermutung ist, das in den Einstellungen der Busparameter etwas nicht passt.
An die Kuhnke Steuerung komme ich nicht ran, und bevor ich den Service beauftrage, möchte ich die Siemensseite erst testen.
Hier die Parameter der Kuhnke:
Profil FMS
Baudrate 500 kBit/s
Slot-Time (TSL) 3500 t bit
Station-Delay Responder Min TSDR 500 t bit
Station-Delay Responder Max TSDR 1000 t bit
Target Rotation Time TTR 100000 t bit
GAP-Faktor 2 * TTR
Poll-SAP 59
Ansprechüberwachung 0 * 10ms
HSA 15
In der Siemens
Baudrate 500 kBit/s
Profil Universell (DP/FMS)
Höchste Adresse 15
Eigenschaften FMS-Verbindung
ID KR 0002 K-Bus ID 0100
Partnertyp General FMS Master
Profibusadresse Lokal 2 LSAP 5
Profibusadresse Partner 6 LSAP 10
Fehlermeldungen in NCM
Die Baugruppe hat den logischen Token-Ring verlassen
Die Baugruppe betritt den logischen Token-Ring Bus im STEP-E Mode
FMS-Verbindung 2: Unzulässige oder ungültige Serviceprimitive während der Datentransferphase empfangen (Typ0) von Teilnehmer mit Profibusadresse 6
Ich habe schon im Handbuch NCM S7 für Profibus / FMS gelesen, komme aber nicht weiter.
Hat jemand eine Lösung?
Gruß
Klaus
Hallo,
wir haben eine FMS Kopplung zwischen einer S7-400 mit CP443-5 Basic und einem Kuhnke Verbund mit 680i am laufen.
Es kommt öfter zu Busfehlern, lief noch nie wirklich rund.
Meine Vermutung ist, das in den Einstellungen der Busparameter etwas nicht passt.
An die Kuhnke Steuerung komme ich nicht ran, und bevor ich den Service beauftrage, möchte ich die Siemensseite erst testen.
Hier die Parameter der Kuhnke:
Profil FMS
Baudrate 500 kBit/s
Slot-Time (TSL) 3500 t bit
Station-Delay Responder Min TSDR 500 t bit
Station-Delay Responder Max TSDR 1000 t bit
Target Rotation Time TTR 100000 t bit
GAP-Faktor 2 * TTR
Poll-SAP 59
Ansprechüberwachung 0 * 10ms
HSA 15
In der Siemens
Baudrate 500 kBit/s
Profil Universell (DP/FMS)
Höchste Adresse 15
Eigenschaften FMS-Verbindung
ID KR 0002 K-Bus ID 0100
Partnertyp General FMS Master
Profibusadresse Lokal 2 LSAP 5
Profibusadresse Partner 6 LSAP 10
Fehlermeldungen in NCM
Die Baugruppe hat den logischen Token-Ring verlassen
Die Baugruppe betritt den logischen Token-Ring Bus im STEP-E Mode
FMS-Verbindung 2: Unzulässige oder ungültige Serviceprimitive während der Datentransferphase empfangen (Typ0) von Teilnehmer mit Profibusadresse 6
Ich habe schon im Handbuch NCM S7 für Profibus / FMS gelesen, komme aber nicht weiter.
Hat jemand eine Lösung?
Gruß
Klaus