Moin,
ich bin neu im Forum und bräuchte mal euren Rat und eure Hilfe.
1)Ich sollte eine gekaufte Torsteuerung im Schaltschrank verbauen und per Fernsteuerung soll das Rollgitter auch gefahren werden durch eine SPS.
Ich habe Vorort den Schlüsselschalter, 3 Halt-Taster, 1x Auf .1x Ab. Mir wurde von der SPS vorgebene: Halt,Auf,Zu( die Befehle sind intern geregelt, keine taster etc...) ich denke das läuft irgendwo über ein Programm das die es aus der Ferne steuern können.
Ich habe nun alles komplett verdrahtet und es funktioniert auch, mich macht es nur stutzig ob man den Halt von der SPS z.B den Ausgang Q0.0 für Halt(öffner) in Reihe zu den anderen Taster Halt verbinden darf die an die Torsteuerungsplatine gehen. (Q0.0 ----> S1 -----> S2 ------>S3 ------> Haltekreis Platine.
Der Ausgang für Q0.0 leuchtet an der SPS sobald er nun aus der Ferne stoppt wird der Ausgang unterbrochen und das Tor bleibt stehen und der Haltekreis ist unterbrochen. Oder muss man den Ausgang von der SPS für Halt über ein zusätzliches Relais ansteuern und dann erst in den Haltekreis mit einbinden.
2)Wir haben ein TN-C-S Netz und wir haben kein Isolationswächter, somit muss ich die 0V an die PE mit anklemmen , sehe ich das richtig? Falls ein Taster kontakt mit dem Gehäuse außerhalb hat und ein weiterer Kontakt kontakt mit dem Gehäuse hat , damit der Taster für Auf oder Ab oder Halt nicht gebrückt wird.
3)Wie sieht es aus wenn ich z.B. die 0V von der Torsteuerung auf PE lege und dann noch die 0V vom Netzteil der SPS, wirds da probleme geben?
Über eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
ich bin neu im Forum und bräuchte mal euren Rat und eure Hilfe.
1)Ich sollte eine gekaufte Torsteuerung im Schaltschrank verbauen und per Fernsteuerung soll das Rollgitter auch gefahren werden durch eine SPS.
Ich habe Vorort den Schlüsselschalter, 3 Halt-Taster, 1x Auf .1x Ab. Mir wurde von der SPS vorgebene: Halt,Auf,Zu( die Befehle sind intern geregelt, keine taster etc...) ich denke das läuft irgendwo über ein Programm das die es aus der Ferne steuern können.
Ich habe nun alles komplett verdrahtet und es funktioniert auch, mich macht es nur stutzig ob man den Halt von der SPS z.B den Ausgang Q0.0 für Halt(öffner) in Reihe zu den anderen Taster Halt verbinden darf die an die Torsteuerungsplatine gehen. (Q0.0 ----> S1 -----> S2 ------>S3 ------> Haltekreis Platine.
Der Ausgang für Q0.0 leuchtet an der SPS sobald er nun aus der Ferne stoppt wird der Ausgang unterbrochen und das Tor bleibt stehen und der Haltekreis ist unterbrochen. Oder muss man den Ausgang von der SPS für Halt über ein zusätzliches Relais ansteuern und dann erst in den Haltekreis mit einbinden.
2)Wir haben ein TN-C-S Netz und wir haben kein Isolationswächter, somit muss ich die 0V an die PE mit anklemmen , sehe ich das richtig? Falls ein Taster kontakt mit dem Gehäuse außerhalb hat und ein weiterer Kontakt kontakt mit dem Gehäuse hat , damit der Taster für Auf oder Ab oder Halt nicht gebrückt wird.
3)Wie sieht es aus wenn ich z.B. die 0V von der Torsteuerung auf PE lege und dann noch die 0V vom Netzteil der SPS, wirds da probleme geben?
Über eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar.