-> Hier kostenlos registrieren
Hi Leute,
stehe leider ein Wenig auf dem Schlauch gerade.
In eine bestehende Anlage (projektiert mit TIA V14 SP1) soll eine Erweiterung eingebracht werden inklusive TP1500 Comfort.
Bestellt wurde der Artikel 6AV2124-0QC02-0AX2, der laut Datenblatt ab TIA V14 SP1 projektiert werden kann. Auf meinem PG ist auch diese Version installiert, inklusive WinCC Advanced V14 SP1.
In meinem Hardwarekatalog finde ich aber nur die Artikel 6AV2124-0QC02-0AX0 und 6AV2124-0QC02-0AX1. Wenn ich die vermeintlich korrekte HSP (TIA V14 SP1) für den Artikel installieren möchte, kommt im Infofeld "dieses HSP erfordert mindestens WinCC Comfort V14.0 SP1". Der Button "Installieren" ist ausgegraut. Advanced ist doch höherwertig als Comfort...?
Weiß jemand woran es hapern könnte???
Vielen Dank!
stehe leider ein Wenig auf dem Schlauch gerade.
In eine bestehende Anlage (projektiert mit TIA V14 SP1) soll eine Erweiterung eingebracht werden inklusive TP1500 Comfort.
Bestellt wurde der Artikel 6AV2124-0QC02-0AX2, der laut Datenblatt ab TIA V14 SP1 projektiert werden kann. Auf meinem PG ist auch diese Version installiert, inklusive WinCC Advanced V14 SP1.
In meinem Hardwarekatalog finde ich aber nur die Artikel 6AV2124-0QC02-0AX0 und 6AV2124-0QC02-0AX1. Wenn ich die vermeintlich korrekte HSP (TIA V14 SP1) für den Artikel installieren möchte, kommt im Infofeld "dieses HSP erfordert mindestens WinCC Comfort V14.0 SP1". Der Button "Installieren" ist ausgegraut. Advanced ist doch höherwertig als Comfort...?
Weiß jemand woran es hapern könnte???
Vielen Dank!