-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Ich habe eine kleine Aufgabe für euch: wie kann ich im folgenden Programm auf MD100 verzichten, da ich mit keinem Merker arbeiten darf.
Danke.
AUF #DB_Nr// Der Entsprechende Datenbaustein wird aufgerufen
U #Flanke_Write
UN #FIFO_voll
SPBNB _005
L DBW 2
L 1
==I
SPBNB Anf
L P#10.0
T MD 100
L #Value
T DBD [MD 100]
Anf: L #Value
T DBD [MD 100]
L MD 100
L P#4.0
+D
T MD 100
_005: NOP 0
Ich habe eine kleine Aufgabe für euch: wie kann ich im folgenden Programm auf MD100 verzichten, da ich mit keinem Merker arbeiten darf.
Danke.
AUF #DB_Nr// Der Entsprechende Datenbaustein wird aufgerufen
U #Flanke_Write
UN #FIFO_voll
SPBNB _005
L DBW 2
L 1
==I
SPBNB Anf
L P#10.0
T MD 100
L #Value
T DBD [MD 100]
Anf: L #Value
T DBD [MD 100]
L MD 100
L P#4.0
+D
T MD 100
_005: NOP 0