Inkompatibilität Sinamics S120 V5.2 SP3 und Startdrive 15.1

Holzmichl

Level-2
Beiträge
548
Reaktionspunkte
253
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe folgendes Problem:

Ich nehme aktuell mit TIA V15.1 und Startdrive V15.1 eine Anlage mit S7-1516F und S120 CU320-PN in Betrieb.
Als CF-Karte ist eine 6SL3054-0FC31-1BA0 = FW 5.2 SP3 mit Performance-Erweiterung gesteckt.
Nachdem ich mich schon erfolglos probiert habe zu verbinden, ist mir bei den Siemens Beiträgen zur Firmware aufgefallen, dass FW5.2 SP3 nur mit Startdrive 16 (oder Starter V5.4 HF1) funktioniert.

Frage 1:
Hat jemand eine Möglichkeit gefunden für einen Betrieb mit dieser Firmware unter Startdrive 15.1?
(Glaube ich jetzt eher nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt ;) )

Frage 2:
Kann ich ein Firmware-Downgrade auf FW5.2 machen, wie beschrieben von Big$, per Ersatz der Dateien auf der CF-Karte ohne die Performance-Erweiterungs-Lizenz zu verlieren?

Besten Gruß
Michael
 
Zuletzt bearbeitet:
Zu 1:
Das wird nicht gehen. Da bleibt dir nur STARTER nutzen und per GSDML in TIA einbinden oder auf eine ältere Firmware-Version wechseln.

Zu 2:
Ja, du darfst nur den KEYS Ordner auf der CF Karte nicht löschen.
 
Zurück
Oben