Intouch zugriff auf einzelne Bits im Word in S7-1500

Waelder

Level-2
Beiträge
966
Reaktionspunkte
117
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich weiß nicht ob dieses Thema schon mal diskutiert wurde. Ich versuche gerade mit Intouch auf eine S7-1500 Steuerung zu zugreifen und zwar geht es darum aus einem Wort einzelne Bits abzugreifen leider ist das Programm Bausteinoptimiert. Abgreifen der Symbole passt problemlos aber das abgreifen einzelner Bit im Word ist wohl ein wenig schwierig. Geht das überhaupt ?

Die Beispiel Word Variante ist : "DB_System".Melden_01.Motoren
Hier möchte ich die einzelnen Bits abfragen in Intouch Wonderware.
"DB_System".Melden_01.Motoren.%X1 (syntax aus TIA)
"DB_System".Melden_01.Motoren.%X2
"DB_System".Melden_01.Motoren.%X3
usw. usw. scheint nicht zu gehen. Der Treiber ist ein SIDIRECT.Intouch 01.jpg
 
Wenn du die Variable z.B. als EA Integer anlegst, dann kannst du in einer Bildverknüpfung der Intouchvariable plus angehängtem .00 .01 usw auf die einzelnen Bits zugreifen. Das kannst du dann aber natürlich nur in einer Animation verwenden, und nicht daraus dann beispielsweise einzelne Störmeldung generieren.
 
Zurück