-> Hier kostenlos registrieren
Ich mache das eigentlich nicht gerne, aber in diesem Fall :
Warum machst du das mit dem ANY-Pointer in einem anderen Baustein ? Das könnte doch dein SCL-FB genauso schön erledigen und du hättest eine potentielle Fehlerquelle weniger ... Vielleicht resultiert dein Problem auch genau aus dieser Situation ...
...
Weil ich anhand der "Datensatznummer" mir einen Pointer zusammen "stricken" muss. Das erschien mir in AWL einfacher.