WinCC KTP 700 kompatibel mit TIA V17

dweber283

Level-2
Beiträge
30
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wir versuchen gerade ein KTP700 (6AV2 123-2GB03-0AX0) mit dem TIA Portal V17 in Betrieb zu nehmen.
Wir können das Programm übertragen, haben also eine Verbindung zu dem Panel. Allerdings kommen keine Signale zum Panel von der SPS und andersherum auch nicht.
Wir haben nach einem Panel-Image für V17 gesucht haben allerdings keins gefunden. Wir finden nur ein IMage für V16.

Heißt das, dass das Panel nicht mit V17 kompatibel ist?


Vielen Dank für eure Hilfe.

Grüße Dennis
 
Hallo,
wir versuchen gerade ein KTP700 (6AV2 123-2GB03-0AX0) mit dem TIA Portal V17 in Betrieb zu nehmen.
Wir können das Programm übertragen, haben also eine Verbindung zu dem Panel. Allerdings kommen keine Signale zum Panel von der SPS und andersherum auch nicht.
Wir haben nach einem Panel-Image für V17 gesucht haben allerdings keins gefunden. Wir finden nur ein IMage für V16.

Heißt das, dass das Panel nicht mit V17 kompatibel ist?


Vielen Dank für eure Hilfe.

Grüße Dennis
1. Wenn man ein Panel mit einer TIA-Version bearbeiten kann, ist es auch mit dieser Version kompatibel.
2. Die Images sind auf der DVD3 der TIA-Installation und müssen manuell installiert werden.
Wenn das Panel aber geladen werden konnte, ist allerdings auch bereits ein passendes Image schon auf dem Panel geladen.

3. Deine Verbindungsprobleme zwischen SPS und HMI liegen ganz sicher nicht an der verwendeten TIA-Version, wenn Du beide Geräte damit laden kannst.


Am Besten Du zeigst mal Screenshots von den Verbindungseinstellungen in Panel und SPS und vlt. auch von den eingerichteten Variablen.
 
Immer das Kuddelmuddel mit den Panelimages...
Bei V17 zuerst die gesamte DVD3 installieren, dann aus dem Bediengeräte Image- Downloads-> "alle Bediengeräte" V17.0.0.2
Dann das Panel auch als V17 Panel projektieren.
Falls sichere HMI Kommunikation aktiv wäre, muss natürlich mit Zertifikaten und Uhrzeit usw. alles passen...
 
... an dem es aber eh' nicht liegen wird:


Wenn sich das Projekt auf das Panel laden ließ, haben ja Projektierung und vorhandenes Image schon zusammengepasst.
🤷‍♂️
Ja, konkrete Dinge schreibt der TE ja nicht. Vielleicht ist das Panel als V16 projektiert und in der SPS aber sichere Kommunikation aktiv. Warum sollte er nach V17 Images suchen, wenn V17 drauf wäre🤔
 
Naja, macht ja vielleicht auch Sinn, unter Tia17 auch die Panels als V17 und die SPS als 2.9 zu haben, auch wenns nicht zwingend notwendig ist...
🤷‍♂️
Da geb' ich Dir Recht.

Ich glaub' nur nicht, dass das Hochrüsten des Panels das anscheinend bisher noch nicht weiter eingegrenzte Problem wirklich behebt.
Und wenn doch die sichere Kommunikation dieses Problem ist, ließe sich das ja erst mal testweise abschalten, um dahingehend sicher zu gehen.
So sieht's für mich eher nach Gestochere im Dunkeln aus.
🤷‍♂️

So wie wir hier mit unseren Glaskugeln.
:ROFLMAO:
 
Wichtig bei dem ganzen Zertifikaten ist die rictige Uhrzeit im HMI. ;)

Also vorher die Uhrzeit händisch grob voreinstellen, dmait zum Zerifikats Start und Ende passt. 🕰️
 
Zurück
Oben