Hallo und Guten Morgen.
Ich habe Probleme mit der kompatibilität zwischen den beiden oben genannten Panels.
Folgender Aufbau:
Siemens CPU 317 2DP via Profibus ist das MP170 an die Steuerung angeschlossen, und wird zur visualisierung und zum Bedienen der Anlage im Einrichtbetrieb verwendet. Die Funktionstasten bzw. deren LED´s werden direkt als Profibusdirekttasten verwendet und über eienen E/A Bereich der Steuerung angsesprochen. (Projektierung des Panel´s mit PRO TOOL)
Nun wurde als Ersatzteil für das MP 170 ein MP 177DP gekauft, da das andere nicht mehr geliefert wurde und dies als Nachfolger angeboten wurde.
Projekt wurde von Pro Tool in WinCC Flex Konvertiert und auf das Panel übertragen. Das hat auch Funktioniert, und die Anlage konnte mit dem Neuen MP177 DP betrieben werden. VISU und Tasten die im WIN CC Projekt definiert waren Funktionierten auch.
Anders im Einrichtbetrieb. Hier Fuktionierte nichts, da der Eingangsbereich nicht der Gleiche ist wie beim Alten Panel.
Kann aber nicht den gleichen bereich Nutzen, da ich das MP170 und das MP177DP an Das DP Mastersystem Angebunden habe.
Mein Ziel ist es immer eins von beiden Panels an der Anlage zu betreiben, und im Fehlerfall nur das Defekte abstecken und das andere Anstecken zu müssen. Ohne PG und sonstigen aufwand.
Ich möchte jetzt theoretisch so vorgehen, das ich beim Anstecken des jeweiligen Panels die Profibusadresse auswerte, und dann je nach Adressen den E/A Bereich in die Variable Schreibe mit der ich im Programm die Funktionstasten verarbeite. Ausserdem müsste ich die Teilnehmer noch irgendwie Aktiviert bzw. Deaktiviert bekommen, so das mir die Steuerung nicht auf Stop geht, bzw nicht dauernd einen Busfehler anzeigt.
Hat irgendjemand Ahnung wie das zu lösen währe? oder bin ich auf dem Falschen weg, und es gibt eine viel einfachere lösung .
Währe über jeden Tip Froh,
MFg
CZach
Ich habe Probleme mit der kompatibilität zwischen den beiden oben genannten Panels.
Folgender Aufbau:
Siemens CPU 317 2DP via Profibus ist das MP170 an die Steuerung angeschlossen, und wird zur visualisierung und zum Bedienen der Anlage im Einrichtbetrieb verwendet. Die Funktionstasten bzw. deren LED´s werden direkt als Profibusdirekttasten verwendet und über eienen E/A Bereich der Steuerung angsesprochen. (Projektierung des Panel´s mit PRO TOOL)
Nun wurde als Ersatzteil für das MP 170 ein MP 177DP gekauft, da das andere nicht mehr geliefert wurde und dies als Nachfolger angeboten wurde.
Projekt wurde von Pro Tool in WinCC Flex Konvertiert und auf das Panel übertragen. Das hat auch Funktioniert, und die Anlage konnte mit dem Neuen MP177 DP betrieben werden. VISU und Tasten die im WIN CC Projekt definiert waren Funktionierten auch.
Anders im Einrichtbetrieb. Hier Fuktionierte nichts, da der Eingangsbereich nicht der Gleiche ist wie beim Alten Panel.
Kann aber nicht den gleichen bereich Nutzen, da ich das MP170 und das MP177DP an Das DP Mastersystem Angebunden habe.
Mein Ziel ist es immer eins von beiden Panels an der Anlage zu betreiben, und im Fehlerfall nur das Defekte abstecken und das andere Anstecken zu müssen. Ohne PG und sonstigen aufwand.
Ich möchte jetzt theoretisch so vorgehen, das ich beim Anstecken des jeweiligen Panels die Profibusadresse auswerte, und dann je nach Adressen den E/A Bereich in die Variable Schreibe mit der ich im Programm die Funktionstasten verarbeite. Ausserdem müsste ich die Teilnehmer noch irgendwie Aktiviert bzw. Deaktiviert bekommen, so das mir die Steuerung nicht auf Stop geht, bzw nicht dauernd einen Busfehler anzeigt.
Hat irgendjemand Ahnung wie das zu lösen währe? oder bin ich auf dem Falschen weg, und es gibt eine viel einfachere lösung .
Währe über jeden Tip Froh,
MFg
CZach