Guten Tach,
für einen Kunden sollte ich eine Regelung neu einstellen. Aber die Regelstrecke reagiert nur mit 0% und 100% ausschlag.
Zum Rahmen :
- Regelung im FB41 geschrieben, DB250 als Instanz DB und im FC64 verarbeitet.
- Temperaturregelung eines Kühlers (Austritt soll, Sollwert halten)
- Produkteintrit Temp. bekannt, Austritt Temp. bekannt, Kühlkreislauf Temp. bekannt, Kühlkreislauf Poportionalventil gesteuert.
- Hardware und Ausgänge geprüft, Kühlleistung ausreichend.
- bisher wird versucht die Austritttemperatur zu halten in dem die Regelung auf die Austritttemperatur reagiert.
- Benötigte Tolleranz +- 0,3C°
- Nachlauf verhalten ca. 3 sec. bei 100% stellwertänderung
- Regelung läuft zwischen 40 und 50 % stabil (ermittelt durch Handbetrieb)
Daten aus dem Siemens PID-Control:
- Istwert intern
- Totzohne 0,1
- P- aktiv 10
- I- Aktiv 20s
- Stellwert Handbetrieb: OBg 1000%, UBG 0%, Norm.faktor 1, Norm.offset 0
Das Programm und die Einstellungen habe ich so vorgefunden, angeblich hat es mal funktioniert.
Ich vermute einen banalen Programm fehler, da es eine Modernisierung gab (S5 auf S7).
Wenn jamand das Bild kennt, würde ich mich über hinweise freuen...
-----------------------------
über PID Control habe ich diverse Einstellungen probiert. Ergebnis Katastrophal, die Regelung kommt mit dem Nachlauf der Temperatur nicht klar.
für einen Kunden sollte ich eine Regelung neu einstellen. Aber die Regelstrecke reagiert nur mit 0% und 100% ausschlag.
Zum Rahmen :
- Regelung im FB41 geschrieben, DB250 als Instanz DB und im FC64 verarbeitet.
- Temperaturregelung eines Kühlers (Austritt soll, Sollwert halten)
- Produkteintrit Temp. bekannt, Austritt Temp. bekannt, Kühlkreislauf Temp. bekannt, Kühlkreislauf Poportionalventil gesteuert.
- Hardware und Ausgänge geprüft, Kühlleistung ausreichend.
- bisher wird versucht die Austritttemperatur zu halten in dem die Regelung auf die Austritttemperatur reagiert.
- Benötigte Tolleranz +- 0,3C°
- Nachlauf verhalten ca. 3 sec. bei 100% stellwertänderung
- Regelung läuft zwischen 40 und 50 % stabil (ermittelt durch Handbetrieb)
Daten aus dem Siemens PID-Control:
- Istwert intern
- Totzohne 0,1
- P- aktiv 10
- I- Aktiv 20s
- Stellwert Handbetrieb: OBg 1000%, UBG 0%, Norm.faktor 1, Norm.offset 0
Das Programm und die Einstellungen habe ich so vorgefunden, angeblich hat es mal funktioniert.
Ich vermute einen banalen Programm fehler, da es eine Modernisierung gab (S5 auf S7).
Wenn jamand das Bild kennt, würde ich mich über hinweise freuen...
-----------------------------
über PID Control habe ich diverse Einstellungen probiert. Ergebnis Katastrophal, die Regelung kommt mit dem Nachlauf der Temperatur nicht klar.