-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit der Positionierung über Timer.
Und zwar werden in einer Sortieranlage Kisten über mehrere hintereinander angeordnete Förderbänder in verschiedene Lagerräume befördert.
Wenn nun z.B. eine Kiste auf Band1 über eine pos. Flanke einer Lichtschranke erfasst wird, dann läuft ein Timer ab - nach Ablauf des Timers wird ein nachfolgendes Band2 gestoppt. Das Problem ist nun, dass der Halt der Kiste auf Band2 nicht immer exakt gleich ist.
Frage:
Könnte das mit den Timern zusammenhängen, da diese ja asynchron zum Zyklus ablaufen?
Falls ja, könnte dann ein selbst "gebasteltes" Zeitglied Abhilfe schaffen?
Vielen Dank schon mal für erste Meinungen…
Grüße
pinolino
ich habe ein Problem mit der Positionierung über Timer.
Und zwar werden in einer Sortieranlage Kisten über mehrere hintereinander angeordnete Förderbänder in verschiedene Lagerräume befördert.
Wenn nun z.B. eine Kiste auf Band1 über eine pos. Flanke einer Lichtschranke erfasst wird, dann läuft ein Timer ab - nach Ablauf des Timers wird ein nachfolgendes Band2 gestoppt. Das Problem ist nun, dass der Halt der Kiste auf Band2 nicht immer exakt gleich ist.
Frage:
Könnte das mit den Timern zusammenhängen, da diese ja asynchron zum Zyklus ablaufen?
Falls ja, könnte dann ein selbst "gebasteltes" Zeitglied Abhilfe schaffen?
Vielen Dank schon mal für erste Meinungen…
Grüße
pinolino