Hallo zusammen,
gestern hatte ich Inbetriebnahme meiner Technikerarbeit und folgendes Problem ist aufgetreten:
Meine Analogeingangskarte mit 5 PT100 und zwei Spannungseingängen hat mir ständig 7FFF Hex eingelesen; sprich ist in den Überlauf gegangen.Beschaltung laut Baugruppenhandbuch. Kommunikation mit allen anderen DI, DO und Kommunikation über CP 343-1 funktioniert. Nach Kartentausch und diversen Messungen haben wir probehalber alle Karten abgezogen und nur die AI Karte an der CPU betrieben. Siehe da, die Karte funktioniert; also eine Karte nach der anderen wieder dazu und mit stecken der CP 343-1 geht wieder nichts mehr. Hardwarekonfig tausendmal überprüft, Siemens Hotline weiß auch keinen Rat. Momentan läuft die Anlage jetzt ohne die CP.
Reihenfolge der Komponenten:
-CPU 315 2AG10 0AB0
-CP 343-1 1EX30 0XE0
-AI 331 1KF02 0AB0
-AO 332 5HB01 0AB0
-3x DI 321 1BH02 0AA0
-2x 322 1BH01 0AA0
Weder AI Karte noch CPU haben Fehlermeldungen im Diagnosepuffer.
Hatte jemand mal was ähnliches?
gestern hatte ich Inbetriebnahme meiner Technikerarbeit und folgendes Problem ist aufgetreten:
Meine Analogeingangskarte mit 5 PT100 und zwei Spannungseingängen hat mir ständig 7FFF Hex eingelesen; sprich ist in den Überlauf gegangen.Beschaltung laut Baugruppenhandbuch. Kommunikation mit allen anderen DI, DO und Kommunikation über CP 343-1 funktioniert. Nach Kartentausch und diversen Messungen haben wir probehalber alle Karten abgezogen und nur die AI Karte an der CPU betrieben. Siehe da, die Karte funktioniert; also eine Karte nach der anderen wieder dazu und mit stecken der CP 343-1 geht wieder nichts mehr. Hardwarekonfig tausendmal überprüft, Siemens Hotline weiß auch keinen Rat. Momentan läuft die Anlage jetzt ohne die CP.
Reihenfolge der Komponenten:
-CPU 315 2AG10 0AB0
-CP 343-1 1EX30 0XE0
-AI 331 1KF02 0AB0
-AO 332 5HB01 0AB0
-3x DI 321 1BH02 0AA0
-2x 322 1BH01 0AA0
Weder AI Karte noch CPU haben Fehlermeldungen im Diagnosepuffer.
Hatte jemand mal was ähnliches?